用钳形电流表能否测高压电缆的电流
zf2430
zf2430 Lv.2
2006年11月13日 22:45:13
只看楼主

用钳形电流表能否测高压电缆的电流,会有安全问题吗

用钳形电流表能否测高压电缆的电流,会有安全问题吗
wuxiaoliang71
2006年11月14日 21:19:39
2楼
通常的钳形电流表不能,太危险了.
回复
bettermanwrh
2006年11月14日 22:12:51
3楼
可以从互感器输出线测
回复
mydell
2006年11月15日 07:59:11
4楼
你敢吗?
回复
xin20019
2006年11月15日 11:33:17
5楼
转元件成套
回复
gbhome
2006年11月15日 12:23:58
6楼
就看你电缆里的电流是否在钳刑电流表的量程以内,还得要看你敢不敢用手拿着往上卡了,呵呵。
回复
zf2430
2006年11月15日 19:25:25
7楼
谢谢各位老师.本人是这样想的,钳形表看作是CT,测高压电缆的危险不是高压电缆的高电压而是钳形表内部断线时感应出的高电压,但本人水平有限无法在理论上求证.请请教各位大侠
回复
sanyliu
2006年11月16日 11:43:01
8楼
测量低压、高压电缆电流的原理一样,但是测量时需做到安全。
回复
gbhome
2006年11月16日 15:13:02
9楼
楼主说的安全是设备的安全还是人的安全。我想问你,是多高电压的电缆呢?10kv以上吗?
回复
gbhome
2006年11月16日 16:02:41
10楼
关键还是钳形电流表的电压等级,楼主可以看看这个
http://www.wg500kv.com/ser_sm/7.htm
回复
zhoutouwen
2007年01月07日 11:04:29
11楼
如果高压(比如10KV)电缆是3相一体化的能行吗?1、电缆外皮有屏蔽层;2、测出来的是零序电流