地暖管道距墙体的距离?
charry2011
charry2011 Lv.4
2012年05月21日 14:57:09
来自于采暖供热
只看楼主

房间内地板辐射采暖管道距墙体的距离大家都是取多少啊,据技术措施上2.6.22 加热管与墙体表面间的距离,不宜小于20mm。但是见好多图纸都是100mm,还有150mm的,这怎么回事,大家怎么看呢

房间内地板辐射采暖管道距墙体的距离大家都是取多少啊,据技术措施上2.6.22 加热管与墙体表面间的距离,不宜小于20mm。但是见好多图纸都是100mm,还有150mm的,这怎么回事,大家怎么看呢
免费打赏
chengtao119
2012年05月28日 14:27:48
12楼
一般在100mm和200mm之间,根据情况自己确定,如像南方两广一带设计200mm就够了,两湖一带设计150mm就可以,往北需变小。
回复
kuailewanli
2012年06月05日 11:05:41
13楼
100mm-200mm学习了 像江苏苏南这边200mm就可以了
回复
song8053
2012年06月11日 11:25:38
14楼
学习了