【请教】一个锅炉房12X14m,中间不让加柱子,大家进来看看~~~
dhxin
dhxin Lv.7
2012年05月21日 14:56:54
只看楼主

如题,一层,8度区,要求做成框架结构(梁板屋面),大家看看是做中间一根大梁好还是做井字梁好(层高没要求)或者大家还有其他好方案

glf.jpg

如题,一层,8度区,要求做成框架结构(梁板屋面),大家看看是做中间一根大梁好还是做井字梁好(层高没要求)或者大家还有其他好方案

glf.jpg

免费打赏
xudonghz
2012年05月21日 16:44:28
2楼
跨度不算大,大梁加次梁。
回复
dhxin
2012年05月21日 17:17:02
3楼

多谢!算了一遍,配筋不大,挠度刚好满足
glf1.JPG
回复
无间道
2012年05月22日 06:20:36
4楼
以前设计都是采用预制屋面梁,像这样12米跨度的非预应力的就可以。但现在大家都愿意做现浇的,就做成井字梁就可以了,我资料中有井字梁设计的资料,下载参考一下就解决了。这是一个小问题,简单得很。
回复
dhxin
2012年05月22日 15:16:56
5楼
多谢~楼上的资料在哪里?

不过井字梁好像不经济,挠度也大,这个小工程应该还是用主次梁更加简单合理吧。
回复
fh205205
2012年05月22日 16:39:36
6楼
推荐用主次梁结构!
回复
ruiouni007
2012年05月22日 17:48:41
7楼
饿,这个一般都是做钢屋架,三角形屋架这个房子就可以选用。
省事多了!
回复
zhouenlai1231
2012年05月22日 20:48:59
8楼
锅炉房层高要求很严格 不建议做井字梁 还是做主次梁比较好 便于锅炉和水箱的布置
回复
wsy68
2012年05月22日 22:35:35
9楼
建议:WKL3截面改为350x1000,四肢箍[10@100/200(4)。
回复
zjxuhappy
2012年05月23日 10:43:29
10楼
跨度不大啊。主梁次梁吧
回复
sugarleixxxx
2012年05月23日 10:51:14
11楼
为什么要把宽度改为350呢?
回复