请教:室内100KVA油变安装相关问题!
qiunsun
qiunsun Lv.3
2012年05月21日 14:21:45
只看楼主

请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米

请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米
免费打赏
tangaizhi123
2012年05月25日 07:26:37
12楼
采用干变,高压柜用XGN15-12环网柜,去掉独立的变压器室。把高压柜、变压器(加变压器壳体)、低压柜布置在一个房间内,这样间单、经济、合理。
回复
蝶舞天涯
2012年05月25日 08:44:44
13楼
室内优先考虑的是干变,用油变成本太高了
回复
mqli2004
2012年05月25日 08:54:01
14楼
油变需要单独设变压器室,
回复
qiunsun
2012年05月25日 16:03:38
15楼

我也是没办法,业主买的设备是油变,我现在也是只能硬头皮做!
回复
qiunsun
2012年05月25日 16:04:23
16楼

是啊,油变太麻烦了!我以前都做的干变!呵,
回复
zzhspeed
2012年05月25日 20:38:22
17楼
有些厂矿企业还是有做油变的,我见过4台2500kVA油变并联供电的,呵呵。
回复
fengche1915
2012年05月25日 20:50:21
18楼
我也有见过油变和环网高压柜放在一个室内的哦,变压器没有用什么板哦,只是用简单的铁围栏而已哦,距离就比较远点咯
回复
zhiwozuiwo
2012年05月25日 21:56:18
19楼


用铁栅栏隔开的做法好像还很常见,看到老的配电房都是这样的。油变基础下也没有设事故油坑。
问题是现在还允许不?验收能通过不?前边有人提到过的,有明确的规范要求呀:
室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器, 设在单独的变压器室内。
老实说,我马上也要面临这个问题,不过设备还没有购置,万一上油变,单隔出变压器室,总平布置就要动动脑筋了。
回复
heibiaogegea
2012年05月25日 23:04:19
20楼
用干变 造价才高 。。油变 需要独立室,但是100kVA 的油变 ,不占什么地方。
回复
heibiaogegea
2012年05月25日 23:05:39
21楼

其实不彻墙,就用铁栅栏隔开变压器是可以的。 高低压柜,变压器一个室。
回复