请教:室内100KVA油变安装相关问题!
qiunsun
qiunsun Lv.3
2012年05月21日 14:21:45
只看楼主

请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米

请教一下,室内100KVA,油式变压器的安装,因我没单独的变压器室放置变压器,只能放在高压柜的旁边,然后用隔板隔一下!请问,一般将变压器和开关柜隔开的隔板是什么材料?变压器到隔板距离应该多少?隔板到高压柜的距离又是多少?隔板高度应该设多少?我的配电室顶高7米
免费打赏
zzhspeed
2012年05月21日 14:47:08
2楼
不要用高压开关柜,用熔断器跌落开关撒。油变火灾危险性高,高压柜没法防火的,做隔离跟隔堵墙没区别了。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-5-21 14:59 编辑 ]
回复
el-jiang
2012年05月23日 09:10:21
3楼
回复
syx19740504
2012年05月23日 11:06:42
4楼
10kV及以下变电所设计规范规定
第四章 配变电装置
第一节 型式与布置
第4.1.1条 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;
二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;
三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;
四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;
五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
第4.1.4条 室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。
为什么不把变压器设置在户外杆上安装
回复
电气之家
2012年05月23日 11:44:44
5楼
楼主这个方案真是难解决,为什么不考虑用干变呢?和高压又在一个家,又是油变,建筑各方面工程也造价大
回复
hiker1983
2012年05月23日 11:48:34
6楼
才100kVA,为什么要用油变呢?用干变不是什么问题都没了,还可以用负荷开关,就没必要用开关柜了,这样成本节省不少。
回复
sheqifa99
2012年05月23日 15:27:07
7楼
有道理,
回复
song237358304
2012年05月23日 16:37:33
8楼
室内给装油变么?求解
回复
pickbb
2012年05月24日 15:07:13
9楼
这么小容量,还是干变合适!
回复
mente521
2012年05月24日 16:27:51
10楼
建议改为干变!
回复
zzhspeed
2012年05月24日 19:31:19
11楼
我发现现在大部分人都不会做油变了,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开