如题!回型内区走廊,面积超过500平,需要划分防烟分区吗?
如题!回型内区走廊,面积超过500平,需要划分防烟分区吗?
12楼
如果是高层,防烟分区面积不宜超过500,见高规5.1.6
回复
13楼
但是如果它是单独这一层排烟就不存在防烟分区的问题吧,它没有分防烟分区,而是用单台风机把这600平米的走道的烟全排掉。
回复
14楼
自复位的防火阀可以实现功能,但是不是一个好的方案,因为一个电动动作结束,下一个才动作,有一个时间上延时。控制复杂,系统问题就越多!
回复
15楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
16楼
最好是分区-------------------------------------------------
回复
17楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
18楼
高规上说的是不宜!
规范上担心的是:防烟分区面积大于500平米时,因为不划分防烟分区的话,当一台排烟风机承担两个及两个意思防烟分区时,排烟量超过了60000m3/h(还未包括漏风量)。
如果此走道是一个独立的排烟系统,建议不用划分防烟分区!此时的排烟量也就36000m3/h(未含漏风量)。如果划分成两个相等面积的防烟分区,最少的排烟量也就30000m3/h(未含漏风量)。排烟风机也少不多少;如果划分面积相差太大,排烟量肯定比不划分的时候大。
回复
19楼
你意思是说划分防烟分区比不划分防烟分区时排烟量要大吗?
回复
20楼
同意。如果排烟风机仅仅控制走道的话,可以不划分防烟分区。划分分区的目的是控制排烟量
回复
21楼
风机才值几个钱呢。层高才是王道。风管拖这么长,以后装修也是各种打架。