如题!回型内区走廊,面积超过500平,需要划分防烟分区吗?
如题!回型内区走廊,面积超过500平,需要划分防烟分区吗?
22楼
可以的。在排烟风机入口处加一个280度常开的防火阀,和风机连锁就OK了。
回复
23楼
貌似不可能公用风口吧~?
一般从支管控制分隔两个系统~
像版主说的,公用风口多次动作,控制上难以保证~
回复
24楼
承担6个防烟分区,你的系统施工效果本人持保留态度~
回复
25楼
这个问题取决于当地消防部门的意见,从严格遵守消防规范的角度和以后没有麻烦的角度出发,建议划分防烟分区为好。
回复
26楼
新人路过·········学习下
回复
27楼
不是高层,规范也是这么规定的。
回复