问个水池底版计算弱弱的问题
ghostxw
ghostxw Lv.2
2006年11月13日 09:40:24
只看楼主

没有基础的钢混水池,底板接触土层,水池整个在地下。问一下地基反力是怎么算的?是不是池所有重量加水重/底板面积,还是要减去底板自种和水重?是不是均布的,然后底版弯距怎么算,是不是和普通板一样分单双向算,用不用考虑和池壁连接处的角隅弯距、池壁底部剪力对底版弯距的影响?本人刚做结构,请大家帮帮忙,先谢过了!

没有基础的钢混水池,底板接触土层,水池整个在地下。
问一下地基反力是怎么算的?是不是池所有重量加水重/底板面积,还是要减去底板自种和水重?是不是均布的,然后底版弯距怎么算,是不是和普通板一样分单双向算,用不用考虑和池壁连接处的角隅弯距、池壁底部剪力对底版弯距的影响?
本人刚做结构,请大家帮帮忙,先谢过了!
mnj66
2006年11月13日 09:57:57
2楼
水池底板自重和水重对底板是不产生内力的。水池池壁的自重会对底板产生内力,但这个内力值很小,基本可以不计。底板的配筋计算可以根据池壁板底部的内力来计算。
回复
忍者的刀
2006年11月13日 11:59:45
3楼
我也想问个水池底板的问题:
如果水池底板前底后高,中间由斜板连接,是不是要分成三段计算?三段之间的边界条件怎么考虑?
还有,各段的地基反力怎么算?
我也是个新手,望各位高手不吝赐教:)
回复
huangyibing929
2006年11月13日 13:15:21
4楼
呵呵,豁然开朗!
回复
忍者的刀
2006年11月13日 14:00:56
5楼
兄弟,你开朗了我还糊涂着呢!
回复
大林
2006年11月13日 16:15:23
6楼
水池为了防冻,顶部有覆土,覆土会对底板产生内力。尚应考虑,池内无水时,地下水浮力对底板产生的内力。
回复
shengyuan1s
2006年11月14日 13:20:22
7楼

如果水池底板前底后高,中间由斜板连接,是不是要分成三段计算?三段之间的边界条件怎么考虑?
还有,各段的地基反力怎么算?
1.底板高度不同,荷载就不同,应分别计算,三段之间如连接能传递弯矩,可按三跨连续板算,否则分开计算.
地基反力考虑覆土,地面活荷,水池自重,池内水重,池外水浮力.
回复
jjdzxy
2006年11月14日 16:06:25
8楼
水池计算比较复杂:
1 荷载有多种工况:满水; 无水;
侧边有填土和无填土;
2 池底板: 中间无支撑时,可按 (单块)四周固支或弹性支撑板计算(包括有斜板情况)。
中间有支撑时,应按 连续弹性板计算(包括有斜板情况)。
回复
王伟123
2007年10月16日 14:15:31
9楼
那水池底板的底筋是通过怎么计算来的?是按构造吗?
回复
王伟123
2007年10月16日 14:19:32
10楼
那水池底板的底筋是通过怎么计算来的?是按构造吗?
如果不是那又是怎么取的计算模型啊?荷载效应又是取的什么?
知道的告诉下?
回复
王兰国
2007年10月16日 18:43:18
11楼
2楼说得对
回复