空调水系统平衡问题
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年11月12日 10:59:45
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.

请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
免费打赏
glhlsy1
2006年11月20日 21:43:32
12楼
风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.有人帮我吗,先谢谢了.
回复
anmeixxg
2006年11月21日 13:48:14
13楼


你用过吗?
回复
荔枝兔
2006年11月23日 11:56:14
14楼

抱歉,没有实践经验!http://co.163.com/forum/content/166_532439_1.htm
回复
荔枝兔
2006年12月12日 10:48:24
15楼
最近在安徽召开的第十五届全国暖通空调制冷学术年会业内人士达成共识:
3. 由于空调末端设备是可变水阻力部件,因此循环水泵变频调速的工况点不是相似工况点,所以变流量运行时的节能效率不符合“三次方”律,而与具体的管网特性和控制方式有关。
5.各种静态和动态水利平衡与调节装置是改善系统水利平衡和提高水力稳定性的有效手段,对于大型和日后变动性的水力系统更是如此,但是不能错用和滥用,特别是在水系统“两端”-末端(风机、AHU),始端(水泵和冷机进出口)
http://www.chinahvac.com.cn/xuehui/HVACR06/L-04/07.htm
回复
wang8496672
2006年12月12日 11:48:42
16楼
可以用平衡阀.
平衡阀有很多种类,比如静态平衡阀,动态平衡阀,电动动态平衡阀等.
我推荐用电动动态的平衡阀,这个可以取代电动二通阀的同时也能调节水流量,而且是自动调节的.
静态的平衡需人工调节,比较麻烦,一般供应商还要加一笔调试费.
但是电动动态的平衡阀要比普通的价格高,因为这个是自动调节的.
所以要自己想清楚.
呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开