请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
2楼
可以加静态平衡阀
回复
3楼
当然可以,静态平衡阀可以解决系统先天水力失调问题,如果要在动态中解决平衡问题,最好在风机盘管和吊顶机回水管上设动态平衡电动阀(即平衡阀+电动阀,TA的产品好象是自力式压差控制阀+电动阀),产品好,但价钱比较高.
回复
4楼
如果条件许可,最好从分、集水器上分别设环路。
回复
5楼
不知道
回复
6楼
吊顶机的阻力和风机盘管差多少?小范围的差别不用考虑
回复
7楼
请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
1 最好不在一个环路上,单独设置
2 如在一个环路上:用双阀调节,一个截止阀,一个平衡阀,双级调节,缺点1 阀门易堵 2 经常调,麻烦!
回复
8楼
就是在出口处加平衡阀。入口处加调节阀。不知道可以不!
回复
9楼
风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.
回复
10楼
各位大师快帮帮我,
回复
11楼
在回水管上安装引流三通即可。
回复