空调水系统平衡问题
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年11月12日 10:59:45
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.

请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
免费打赏
vincent_nk
2006年11月12日 17:04:57
2楼
可以加静态平衡阀
回复
lx3699
2006年11月12日 22:35:28
3楼
当然可以,静态平衡阀可以解决系统先天水力失调问题,如果要在动态中解决平衡问题,最好在风机盘管和吊顶机回水管上设动态平衡电动阀(即平衡阀+电动阀,TA的产品好象是自力式压差控制阀+电动阀),产品好,但价钱比较高.
回复
kds2006
2006年11月13日 11:44:12
4楼
如果条件许可,最好从分、集水器上分别设环路。
回复
cyj2588
2006年11月13日 16:33:13
5楼
不知道
回复
l__q
2006年11月13日 16:44:00
6楼
吊顶机的阻力和风机盘管差多少?小范围的差别不用考虑
回复
edilaobai
2006年11月13日 17:23:37
7楼
请教各位大师,小阻力风机盘管与大阻力吊顶机是否可布在一个环路上,有什末办法可以平蘅,分开做入口是否是最好办法,加急,谢谢.
1 最好不在一个环路上,单独设置
2 如在一个环路上:用双阀调节,一个截止阀,一个平衡阀,双级调节,缺点1 阀门易堵 2 经常调,麻烦!
回复
xinshou2671043
2006年11月13日 21:11:28
8楼
就是在出口处加平衡阀。入口处加调节阀。不知道可以不!
回复
glhlsy1
2006年11月18日 08:46:40
9楼
风机盘管与吊顶机差2米水柱,需不需要加平衡阀,另外4.5米净高,用方散送风可否,64分贝机组在娱乐场所室内需要消音吗.
回复
glhlsy1
2006年11月19日 11:08:12
10楼
各位大师快帮帮我,
回复
荔枝兔
2006年11月19日 11:26:12
11楼
在回水管上安装引流三通即可。
回复

相关推荐