请教 这种商品房消防如何处理????
qdwjm
qdwjm Lv.2
2004年05月13日 10:17:06
只看楼主

一沿街商品房,建筑面积8000平方米,三层,局部四层,长105米,宽12米,均为3.9米及4.2米跨独户门头房。消火栓该如何布置呢,不可能每一跨都设一消火栓啊,请教各位了。

一沿街商品房,建筑面积8000平方米,三层,局部四层,长105米,宽12米,均为3.9米及4.2米跨独户门头房。消火栓该如何布置呢,不可能每一跨都设一消火栓啊,请教各位了。
免费打赏
yao0_710
2004年05月13日 10:49:13
2楼
在消防局同意的情况下,可以采用以下方法:在南方地区,可将室内消火栓挂在室外墙壁设置,在北方地区,可以将室内消火栓象室外地下销火栓一样设置,当都应满足任何一点有两股水柱到达。
回复
zouyq
2004年05月13日 11:02:36
3楼
怎么可能是8000m2?
回复
qdwjm
2004年05月13日 11:13:44
4楼
谢谢各位了
回复