请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢
tangwule
Lv.3
2006年11月11日 23:09:05
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢我在规范上没找到,看了两个图,一个有,一个没有,不知道怎么决定
请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢
我在规范上没找到,看了两个图,一个有,一个没有,不知道怎么决定
免费打赏
萝卜花园
2006年11月12日 22:21:02
2楼
滤毒室应该设地漏,我做的时候设地漏了,应该是滤毒室需要设洗消用水龙头,所以也要地漏。
回复
tangwule
2006年11月14日 16:30:57
3楼
洗消不在滤毒室,我看那图滤毒室没有给水管进去,不明白为什么要设
回复
scdtltdl04
2009年07月13日 10:31:52
4楼
需要设置
规范要求滤毒室,墙面1吗米一下位置需要冲洗
冲洗时候需要排水收集
所以需要设置排水地漏
回复