只看楼主

消防水池超500立方怎么设置呢?是设置500立方然后考虑补水?还是增加屋顶消防水箱容积?或者是干脆让消防水池超过500立方?郁闷。规范要求真是害人不浅啊。

消防水池超500立方怎么设置呢?
是设置500立方然后考虑补水?还是增加屋顶消防水箱容积?
或者是干脆让消防水池超过500立方?
郁闷。规范要求真是害人不浅啊。
免费打赏
ll-327
2004年05月13日 08:45:40
2楼
水池大于500时,作成二格,中间设连通管并设阀门。
回复
伯大哥
2004年05月13日 09:44:13
3楼
如果不是高层建筑可以到1000m3.大吁1000m3才要分割.
回复
zouyq
2004年05月13日 11:26:13
4楼
规范肯定没错的。可以直接设计为大于500m3的,分格的!
回复
老科
2004年05月13日 12:53:40
5楼
问题是540立方的水池,值得分隔吗?
回复
1969yfj
2004年05月13日 12:57:36
6楼
高层当然要
回复
xiaofeng-h
2004年05月13日 16:41:50
7楼
分成两格造价增加并不大,而且270的水池也不算小了。
回复