请教:高层建筑排水问题
hyxgps123
hyxgps123 Lv.2
2004年05月12日 23:17:41
只看楼主

我想请教:关于高层建筑,如总楼层18层,1层为跳空层,因跳空层横梁大于上面标准层,UPVC排水管向下穿过跳空层时要移位避开大梁,产生了弯头。如果上面有硬物排下,会砸坏弯头的底部。请问设计规范中有何规定?谢谢!

我想请教:关于高层建筑,如总楼层18层,1层为跳空层,因跳空层横梁大于上面标准层,UPVC排水管向下穿过跳空层时要移位避开大梁,产生了弯头。如果上面有硬物排下,会砸坏弯头的底部。请问设计规范中有何规定?谢谢!
neardespring
2004年05月13日 00:39:42
2楼
硬物为何物,普通污水不必考虑这些
回复
hyxgps123
2004年05月13日 00:55:02
3楼
如上层装修时水泥块、碎瓷砖,平时不慎钥匙串掉入。
回复
zms4321
2004年05月13日 01:01:19
4楼
你是搞设计的,不是物业公司的.
回复
hyxgps123
2004年05月13日 01:03:41
5楼
确实发生了这样的事例。
回复
hyxgps123
2004年05月14日 09:52:12
6楼
现有个很大的楼盘,因这个原因,二楼多处粪管破裂,影响很大。请各位高手指点。
回复
xiaofeng-h
2004年05月14日 10:10:24
7楼
这个是施工管理的问题了,在施工中一般要求用管盖把排水管的接口都封好的,这样就不会出问题了,不然也没有其他办法解决的。
回复
zouyq
2004年05月14日 10:43:27
8楼
可以用铸铁管试一下,就是样子难看。
回复
xiaofeng-h
2004年05月14日 14:49:48
9楼
18层使用排水铸铁管造价太高了,不合理,管材不是造成问题的原因,主要是施工管理的问题。
回复
wf
2004年05月14日 15:26:22
10楼
1、横管局部可以使用铸铁管。
2、立管上设消能装置。
回复
thuko
2004年05月14日 17:46:35
11楼
同意立管上设消能装置。
回复

相关推荐

APP内打开