急求焊接盲板做法与计算方法
xuhao325
xuhao325 Lv.3
2006年11月11日 19:41:43
来自于采暖供热
只看楼主

现已经施工完一热力管线,口径为500,压力为16公斤,现急于作水压试验,不知道焊接督办怎末做,求教大家!!

现已经施工完一热力管线,口径为500,压力为16公斤,现急于作水压试验,不知道焊接督办怎末做,求教大家!!
somebody665
2006年11月13日 14:21:45
2楼
可参考如下做法:
回复
somebody665
2006年11月13日 14:23:05
3楼
试压时处理:
回复
shigu
2006年11月13日 20:42:40
4楼
盲板的规格?与管材同厚的钢板?
回复
somebody665
2006年11月14日 12:02:03
5楼



不小于20mm【经验值】

直径钢管直径+10mm
回复
xuhao325
2006年11月14日 20:05:09
6楼
请问受力计算怎么计算?
我采用16mm钢板做盲板,在外侧加50mm高十字肋板(用16mm钢板制作),能满足要求吗?
回复
hqstank
2006年11月17日 12:08:41
7楼
给你一个(HG-T 20570[1].23-95 )<盲板的设置>,不知对你有没有帮助
回复
xuhao325
2006年11月19日 17:14:32
8楼
谢谢,怎莫打不开,真急人!!
回复
xuhao325
2006年11月21日 22:06:41
9楼
采用16mm钢板做盲板,在外侧加50mm高十字肋板(用16mm钢板制作),能满足要求吗,?
受力36-40吨左右
回复
zz-110
2006年12月18日 22:08:38
10楼
采用20mm厚钢板做盲板,再加15cm肋板应该没问题!
回复
swfxym
2006年12月19日 19:51:55
11楼
20mm够了
回复

相关推荐

APP内打开