求助 独立承台+抗水板做法
云海0789
云海0789 Lv.15
2010年11月13日 19:29:22
只看楼主

我现在在着一个大商场,柱距8.5x8.5,地上四层+一层地下,层高5M,我采用的是独立承台+抗水板做法,中间设拉梁(600高),抗水板厚400(因为下面要做商场),抗水板我可以根据水浮力手算,地梁我应该怎么计算?另外我应该采取上平还是下平构造呢?抗水板钢筋怎么处理?以前做独立基础+抗水板时,抗水板钢筋间距200,到独立基础时,配筋不够再加密,下部筋是通长的,上部筋够锚固长度,承台+抗水板能否这样做?谢谢各位高手指教

我现在在着一个大商场,柱距8.5x8.5,地上四层+一层地下,层高5M,我采用的是独立承台+抗水板做法,中间设拉梁(600高),抗水板厚400(因为下面要做商场),抗水板我可以根据水浮力手算,地梁我应该怎么计算?另外我应该采取上平还是下平构造呢?抗水板钢筋怎么处理?以前做独立基础+抗水板时,抗水板钢筋间距200,到独立基础时,配筋不够再加密,下部筋是通长的,上部筋够锚固长度,承台+抗水板能否这样做?谢谢各位高手指教
免费打赏
haishengwu
2010年11月13日 21:17:34
2楼
1)承台+抗水板做法同独立基础+构造防水板。承台配筋应同时满足 竖向荷载作用下和水浮力作用下 两种工况的要求。
2)一般防水板上部筋可以连通,下部筋可以锚入承台(承台配筋比较大时)或贯通(承台配筋比较小时2桩承台的短边等)。
3)底平还是顶平各有优缺点。底平优点:防水做法简单,缺点:施工中应设置吊模,混凝土施工完后应回填至设计标高。土方开挖量大 。顶平的反之 增加砖胎模。
其他可参考 http://www.co188.com/r_pd_51277297_4.htm文章
回复
fz123333
2010年11月13日 22:31:19
3楼
嘿布布不知道啊
回复
myx963
2011年03月01日 15:02:56
4楼
谢提供这好的资料啊!谢谢了 我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
myx963
2011年03月01日 15:10:50
5楼
感谢提供这好的资料啊!谢谢了 我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
duyulongtianxia
2013年08月21日 10:58:30
6楼
我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月21日 13:07:22
7楼
我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复

相关推荐