【求助】NM8断路器的额定电流In与过负荷脱扣电流Ir?
lzw7777
lzw7777 Lv.4
2012年05月18日 18:02:48
来自于断路器
只看楼主

在选择断路器整定电流时,In为额定电流即能长时间通过的电流,Ir为过负荷脱扣电流,但为什么要比In要小?按照NM8断路器说明书上标明的Ir=(0.8~1)In比如线路计算电流40A,我选NM8-100/63的断路器,即框架电流Imn为100A,额定电流In为63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中选,即50.4A至63A。63A能长期运行不跳闸,50.4A却要跳闸,我搞不懂了。。。。[

在选择断路器整定电流时,In为额定电流即能长时间通过的电流,Ir为过负荷脱扣电流,但为什么要比In要小?
按照NM8断路器说明书上标明的Ir=(0.8~1)In
比如线路计算电流40A,我选NM8-100/63的断路器,即框架电流Imn为100A,额定电流In为63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中选,即50.4A至63A。63A能长期运行不跳闸,50.4A却要跳闸,我搞不懂了。。。。

[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 编辑 ]

NM.jpg

免费打赏
xiliang220284
2012年05月18日 18:40:12
2楼
很复杂的。
回复
hzongbingh
2012年05月21日 22:20:58
3楼
这种断路器的Ir 是可以调的 楼主 低了要跳酒调高
回复
石头3
2012年05月23日 08:52:35
4楼
过负荷脱是反时限的,大于1.1Ir时才动作
回复
xingkong999
2012年05月23日 10:07:07
5楼
63A为额定值,假设Ir=In,则63A为长延时脱扣,假设调节为55A,则这个值为长延时脱扣值。Ir是长延时整定
回复
alex_wong
2012年05月23日 11:24:11
6楼
ln是热磁脱扣器额定电流,lr是脱扣器整定电流。
回复
qdxbay
2012年05月23日 14:20:40
7楼
仔细看一下说明吧
回复
zbf44121508
2012年05月23日 20:39:52
8楼
见识了 学习下
回复
qwsazx3
2012年05月24日 08:21:24
9楼
最大及可调整范围
回复
qwsazx3
2012年05月24日 08:22:15
10楼
是多少才合理
回复

相关推荐

APP内打开