变压器实际运行负荷过低是否会罚款
lube
lube Lv.9
2012年05月18日 16:37:56
来自于变压器
只看楼主

设计院出图中:2000KVA变压器的低压配电柜中实际运行负荷为840kw,其他均为消防负荷。那在运行后会因负荷过低,造成功率因素过低而罚款吗?

设计院出图中:2000KVA变压器的低压配电柜中实际运行负荷为840kw,其他均为消防负荷。那在运行后会因负荷过低,造成功率因素过低而罚款吗?
免费打赏
红苹果
2012年05月23日 18:21:28
12楼
不是不会啊,,是肯定会。。。肯定会罚款
但是罚款不是专门给你罚款单,是在你电费里加上了。。
现在供电局那个精啊。。。
上次看单位的电费单看出猫腻来了。。。
只要是没达到指标的电费单价贵的狠了。。。。达到指标化8毛多。
回复
hha55025
2012年05月23日 21:58:19
13楼
给设计院挣钱了 设计院就是这样搞钱的……知道不
回复
lube
2012年07月20日 16:37:43
14楼
,高手啊 呵呵!!!!
回复
liuxin01
2012年07月21日 15:15:41
15楼
电费是分两部分的,一部分是基本电费,一部分是用电电费,你容量在那里,基本电费的占比会高的
回复
wuchiqun
2012年07月21日 19:33:31
16楼
“电气版主”及15楼说得没错!在这里我补充解释;供电部门的管理其中之一就是合理选择,充分利用(提高利用率),提高设备出力(提高功率因数)堵截“大马拉小车”现象。管理1靠宣传2靠经济。通过经济手段;目前国家及南方电网规定报装专变压器315kva及以上的用户执行二部制电价,即大工业电价类别分为收取基本电费、电量电费及力调电费。这样是最有效堵截“大马拉小车”象《老子有钱怎么滴》(霸着茅坑不拉屎,要拉屎的没茅坑)这种现象!这种分别收费不叫罚款!因为不是违约或违章而是老子有钱愿意出。
回复
wuchiqun
2012年07月21日 19:43:20
17楼

这种在实际运行中设备利用率大低了,因空载磁矢损耗大造成功率因素迏不到考核标准而要支付力调电费(不叫罚款),楼主可通过技术措施进行无功就地补偿提高功率因数。这是双赢(供电及用电方都好的)。
回复

相关推荐

APP内打开