三级钢用作箍筋是否可行?
l1x2c3
l1x2c3 Lv.2
2006年11月10日 22:33:42
来自于砖混结构
只看楼主

砖混底框转换层大梁,若用一级或二级钢作箍筋,要用16.18的,是否可用三级钢?

砖混底框转换层大梁,若用一级或二级钢作箍筋,要用16.18的,是否可用三级钢?
免费打赏
wwzzgg1973
2006年11月12日 14:56:39
2楼
一般箍筋比梁的主筋低一个级别,梁抗剪不足,宜加大梁的截面,采用高强度的箍筋不合适.
回复
大林
2006年11月12日 20:55:17
3楼
箍筋要用三级钢? 核算一下,剪力超过斜截面承载力了吗?
回复
ylqdesign
2006年11月12日 21:51:02
4楼
如果程序出现了三级钢筋说明剪力比较大,那么要调整梁截面或提高混凝土强度,一般工程通常不用二级或更高级别的钢筋做为箍筋.同时也不利于施工.
回复
9678831168a
2006年11月12日 22:26:22
5楼
同意5楼的说法
回复
liyongkai88
2006年11月13日 08:23:40
6楼
底框箍筋可能必须要三级才满足,我们这用三级的
回复
mnj66
2006年11月13日 09:48:15
7楼
箍筋是否用三级钢应该从经济、受力、裂缝几个方面来衡量,不应该用简单的“能”还是“不能”。
回复
wrh-km
2006年11月13日 11:15:10
8楼
行,设计规范及抗规上都有说明和具体要求...
回复
cal
2006年11月13日 17:22:33
9楼

我们做的工程用二级或更高级别的钢筋做为箍筋的很多啊,施工单位也没有什么问题啊
回复
wasbbdht
2006年11月13日 19:23:28
10楼
优先使用延性较好的钢筋,从这方面讲用一、二级钢比较合适,除此之外 用三钢筋也不符合经济性。
回复
shen_yx
2006年11月14日 08:19:20
11楼
因为3级钢作为热轧钢筋,本身延性是很好的,延性没有问题(不同于冷轧带肋)。
从受力角度来讲是可以用的。可以这样区分一下:如果在非地震组合中,钢筋应力很小,那么可以采用,没有问题;如果非地震组合中,应力就很大,使用时就应该慎重了。尤其是框支梁。
回复

相关推荐