砖混底框转换层大梁,若用一级或二级钢作箍筋,要用16.18的,是否可用三级钢?
砖混底框转换层大梁,若用一级或二级钢作箍筋,要用16.18的,是否可用三级钢?
2楼
一般箍筋比梁的主筋低一个级别,梁抗剪不足,宜加大梁的截面,采用高强度的箍筋不合适.
回复
3楼
箍筋要用三级钢? 核算一下,剪力超过斜截面承载力了吗?
回复
4楼
如果程序出现了三级钢筋说明剪力比较大,那么要调整梁截面或提高混凝土强度,一般工程通常不用二级或更高级别的钢筋做为箍筋.同时也不利于施工.
回复
5楼
同意5楼的说法
回复
6楼
底框箍筋可能必须要三级才满足,我们这用三级的
回复
7楼
箍筋是否用三级钢应该从经济、受力、裂缝几个方面来衡量,不应该用简单的“能”还是“不能”。
回复
8楼
行,设计规范及抗规上都有说明和具体要求...
回复
9楼
我们做的工程用二级或更高级别的钢筋做为箍筋的很多啊,施工单位也没有什么问题啊
回复
10楼
优先使用延性较好的钢筋,从这方面讲用一、二级钢比较合适,除此之外 用三钢筋也不符合经济性。
回复
11楼
因为3级钢作为热轧钢筋,本身延性是很好的,延性没有问题(不同于冷轧带肋)。
从受力角度来讲是可以用的。可以这样区分一下:如果在非地震组合中,钢筋应力很小,那么可以采用,没有问题;如果非地震组合中,应力就很大,使用时就应该慎重了。尤其是框支梁。
回复