【请教】天然气锅炉房需要哪些保护措施?
calmsea2007
2012年05月17日 16:37:44
来自于防雷减灾
只看楼主

项目在北京地区,冬天需要天然气锅炉房来供暖,想请教一下大家该锅炉房中需要注意的哪些问题?目前我想到的:1.计量室和锅炉房灯具、插座均为防爆型。2.在锅炉房和计量室阀门处加防爆型气体探测器,由于天然气比空气密度小,探测器加在墙上距屋顶0.3m处;在计量室总进线阀门处,加湿式报警阀,达到规范上要求的浓度时,关闭阀门。3.锅炉房仪表处照度需达到200lx,计量室为500lx(强条)。问题:1.本锅炉房内,有通向本锅炉房的值班室、厕所、循环泵房,他们与锅炉房只是一门之隔,这些房间内还需要防爆灯具、防爆插座吗?设备控制箱需要加防爆吗?

项目在北京地区,冬天需要天然气锅炉房来供暖,想请教一下大家该锅炉房中需要注意的哪些问题?
目前我想到的:
1.计量室和锅炉房灯具、插座均为防爆型。
2.在锅炉房和计量室阀门处加防爆型气体探测器,由于天然气比空气密度小,探测器加在墙上距屋顶0.3m处;在计量室总进线阀门处,加湿式报警阀,达到规范上要求的浓度时,关闭阀门。
3.锅炉房仪表处照度需达到200lx,计量室为500lx(强条)。
问题:
1.本锅炉房内,有通向本锅炉房的值班室、厕所、循环泵房,他们与锅炉房只是一门之隔,这些房间内还需要防爆灯具、防爆插座吗?设备控制箱需要加防爆吗?
2.现在可燃气体探测器对探测距离没有明确表述,因为他探测是密度,是不是我只在阀门处装探测器就行了,不用再装其他探测器了?可燃气体探测器规范上要求,在探测气体比空气轻时,安装在距屋顶0.3米处,我只能在墙上安装时可以满足这个要求,在屋顶上怎么实现?!或者说,还有必要在屋顶上均匀布置吗?
请大家赐教

[ 本帖最后由 calmsea2007 于 2012-5-20 12:36 编辑 ]
bf384c12636c234e66c4.pdf
70.0 KB
立即下载
tendgzf
2012年05月23日 11:25:19
12楼
至于可燃气体探测器,我用的防爆型的(不知道这样对不对),然后在阀门处、还有锅炉房的边角处,在墙上均设置了可燃气体探测器。

根据锅炉房的面积来确定,如果面积大,确实需要在房顶设置可燃气体探测器。
不仅要设置可燃气体探测器,还要在值班室设气体报警控制器。

可以站内联系我。

http://www.hwsensor.com/html/Gasalarm/show2010319105836.html

使用过这个。。。
回复
tendgzf
2012年05月23日 11:30:02
13楼
.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用.
3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印.
3.0.4 报警信号应发送至工艺装置,储运设施等操作人员常驻的控制室或操作室.
3.0.5 可燃气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证,防爆性能认证和消防认证.有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证.防爆型有毒气体检测报警仪还应经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证.
3.0.6 凡使用可燃气体和有毒气体检测报警仪的企业,应配备必要的标定设备和标准气体.
3.0.7 检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧.
3.0.8 可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m.在有效覆盖面积内,可设一台检测器.
有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m.
3.0.9 按本规范规定,应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式,当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪.
3.0.10 可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统.
回复
tendgzf
2012年05月23日 11:31:05
14楼
4.1.2 第4.1.1条规定的可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离小于1m.
4.1.3 第4.1.1条规定的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设一台检测器,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m.
有毒气体检测器距释放源不宜大于1m.
4.1.4 当封闭或半封闭厂房内布置不同火灾危险类别的设备时,应在第4.1.1条规定的可燃气体释放源的7.5m范围内设检测器.
4.1.5 第4.1.1条规定的比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器.
4.2 储运设施
4.2.1 液化烃,甲B类液体储罐,应在下列位置设检测器:
1 在液化烃罐组防火堤内,每隔30m宜设一台检测器,且距罐的排水口或罐底接管法兰,阀门不应大于15m.
2 在甲B类液体储罐的防火堤内,应设检测器,且储罐的排水口,采样口或底(侧)部接管法兰,阀门等与检测器的距离不应大于15m.
4.2.2 液化烃,甲B类液体的装卸设施,应在下列位置设检测器:
1 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检测器,且检测器与装卸车口的水平距离不应大于15m;
2 大鹤管铁路装置栈台,宜设一台检测器;
回复
tendgzf
2012年05月23日 11:31:44
15楼
有关气体探测的方面可以找我。
回复
tendgzf
2012年05月23日 11:35:00
16楼
4.2.3 装卸设施的泵或压缩机的检测器设置,应符合本规范第4.1.1条,第4.1.2条和第4.1.3条规定.,
4.2.4 液化烃灌装站的检测器设置,应符合下列要求:
1 封闭或半封闭的灌瓶间,灌装口与检测器的距离宜为5~7.5m;
2 封闭或半封闭式储瓶库,应符合本规范第4.1.3条规定;半露天储瓶库四周每15~30m设一台,当四周长小于15m时,应设一台;
3 缓冲罐排水口或阀组与检测器的距离,宜为5~7.5m.
4.2.5 封闭或半封闭氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设检测器.
4.2.6 液化烃,甲B,乙A类液体装卸码头,距输油臂水平平面15m范围内,应设一台检测器.当无法安装检测器时,装卸码头的可燃气体检测,应符合本规范第3.0.9规定.
4.2.7 有毒气体储运设施的有毒气体检测器,应按第4.1.2条和第4.1.3条的规定设置.
4.3 可燃气体,有毒气体的扩散与积聚场所
4.3.1 明火加热炉与甲类气体,液化烃设备以及在不正常运行时,可能泄漏的释放源之间,约距加热炉5m或在防火墙外侧,宜设检测器.
4.3.2 控制室,配电室与甲类气体,有毒气体,液化烃,甲B类液体的工艺设备组,储运设施相距30m以内,并具备下列条件之一的,宜设检测器:
1 门窗朝向工艺设备组或储运设施的;
2 地上敷设的仪表电力线缆槽盒或配管进入控制室或配电室的.
4.3.3 设在2区范围内的在线分析仪表间,应设检测器.
对于检测比空气轻的可燃气体,应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器.
4.3.4 不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:
1 使用或产生液化烃和/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体,有毒气体的地坑及排污沟最低处的地面上.
2 易于积聚甲类气体,有毒气体的"死角".
回复
tendgzf
2012年05月23日 11:37:33
17楼
晕,我回复的怎么还带广告啊,帮我删一下吧。。。。
回复
panrq
2012年05月23日 12:55:40
18楼
锅炉房内不用做防爆,计量室为爆炸场所,
好像只有有毒气体要求在阀门处设探头吧,天然气轻,在屋顶设探头便可,如计量室内没有其他易燃物体,我觉得只设气体探测就可以了,,
回复
mqli2004
2012年05月24日 18:17:46
19楼
学习了,谢谢楼主
回复
mqli2004
2012年05月25日 09:10:32
20楼
"锅炉房内不用做防爆,计量室为爆炸场所"
同意
回复
miao71
2012年05月25日 16:04:02
21楼
"锅炉房内不用做防爆,计量室为爆炸场所".

同意。但在当地验收时,锅炉间的照明和排风机等仍按防爆考虑的。
回复

相关推荐