2楼
还是只用室内消火栓 灭火器
回复
3楼
看规模了,规模小来个独立探测器,切一下气源,在配点灭火器就行了。规模大的话,就得按照丁类厂房走了。
回复
4楼
学会,用规范。锅炉属丁类。危险性并不大。(详见建规条文解释179页,解释182页举例。)
回复
5楼
消火栓、灭火器足够。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-5-31 11:50 学会,用规范。锅炉属丁类。危险性并不大。(详见建规条文解释179页,解释182页举例。)学会,用规范。请仔细阅读建规GB50016-2014第5.4.12.8及相关条文解释。燃气锅炉房从来都是要设自喷的。水喷雾系统就是为这个准备的。防护冷却。
回复
7楼
规范,有时明白了就是那么回事,有时不知道,转不出来。
回复
8楼
vk3001h 发表于 2017-6-1 15:33 学会,用规范。请仔细阅读建规GB50016-2014第5.4.12.8及相关条文解释。燃气锅炉房从来都是要设自喷的 …如果一个燃气锅炉房独立建造只有几十平方米,也要做自喷吗
回复
9楼
为我们自己的 发表于 2017-6-2 17:58 如果一个燃气锅炉房独立建造只有几十平方米,也要做自喷吗需要。燃气锅炉设水喷雾系统的任务是防护冷却,不是灭火。所以水喷雾系统的流量要在喷淋基础上叠加计算,而不能包含在喷淋系统内。因为火灾时水喷雾和喷淋系统是同时开的,水喷雾用于防护,喷淋用于灭火。独立锅炉房可以不设喷淋灭火,但是必须设水喷雾。
回复
10楼
。。。。。
回复
11楼
有人想继续错下去,拉都拉不回来。
回复