规程规定变压器的容量多大必须装设差动保护?请指教,谢谢!
规程规定变压器的容量多大必须装设差动保护?请指教,谢谢!
2楼
如果我没有记错的话 800KVA的要装瓦斯保护 6300KVA的要装差动
回复
3楼
电力工程设计手册(第二册) 西北院,东北院编,1981年出版
变压器装设差动保护的一般原则:
1 并列运行的容量在5600KVA及以上的变压器。
2 单独运行的容量在7500KVA及以上的变压器。
3 并列运行的容量在1000KVA及以上,5600KVA以下的变压器,如果电流速断保护的灵敏度不够,且过电流保护的时限在0.5S以上时,也应装设差动保护。
回复
4楼
GB50062-92的规定与以上有一点不同,请参考。一般我按照GB50062的执行。
回复
5楼
友爱邻居在此谢谢各位了!
回复
6楼
谢谢!!!
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
我们一般2000kVA及以上的考虑加
回复