空调送风点(湿度)的确定
vincent_chen_82
2006年11月09日 22:52:15
来自于中央空调
只看楼主

最近在做一个北方的工程。工程为一般的保证房间的温度和湿度,并用楼宇控制设备控制。房间的温湿度、房间温湿度的设定制都可以从室内传感器和本地控制面板得知,而且我们设定的送风温差在4度。这时,我们可以知道送风的需求温度,但不知道送风的湿度,从而不能把送风点确定下来。通过热湿比的计算再查表可以把点确定,但在控制程序编写上不能计算热湿比,更不能说去查表。我们使用的设备和软件都是美国的东西,可能我们并不了解美国的计算过程,请大家赐教。特别是有外国暖通设计和暖通控制经验的朋友请多多指点。

2006年11月12日 15:02:36
12楼
博物馆的空调当然是工艺空调了,稳定和可靠是第一重要。我没有做过文物和档案馆的空调,不敢在这里误导。一般的道理来说,需要同时控制温度和湿度,舒适性空调往往设计和实际工况有差距,所以室内状态点最后会偏移。工艺性空调需要用再热和均匀加湿来保持温度。能把ALC选用的DDC系列和型号贴出来吗,可以在网上查查功能和控制精度。

楼主好好干,不懂就仔细一点,这种项目做坏了对不起祖宗啊。下面是ASHRAE Handbook关于博物馆、档案中心的设计参考。希望有帮助。


回复
vincent_chen_82
2006年11月12日 23:44:33
13楼
好的!谢谢!我先看看。

ALC的东西,我们是很清楚的了,但就系控制程序的逻辑关系不知道怎样写。
回复
bjgdlsg
2006年11月13日 10:56:25
14楼
唉,做暖通的工程师们自控知识还是太少啊,看来需要补充一下这方面的知识,建议做一下暖通自控方面的板块,大家相互交流,共同提高.
回复
crab
2006年11月13日 11:49:34
15楼
是很麻烦的毛病 我在设计中也会遇到这样的问题。不知道大家是习惯用什么软件计算这个问题
回复
jrzhp
2006年11月27日 15:31:50
16楼
对工艺性空调系统,特别是高精度恒温恒湿空调系统,温、湿度的控制可采用以下方式:1.温度的控制:在送风管道上设温度传感器,送风温度根据设定的送风温差来确定,送风管道上设二级微调电加热器(无级调节);2.湿度的控制:在回风管道上或回风口处设湿度传感器,根据回风湿度来控制加湿器是否开或停。温、湿度二个参数分别控制以达到预定的温、湿度,笔者曾设计过多个高精度实验室效果较好,以上做法供楼主参考。
回复
一带一路
2006年11月27日 18:13:38
17楼
两个问题:
1、为什么设定四度温差,工艺要求么,如果是舒适性空调,没有必要嘛,露点送风完全可以满足啊。
2、为什么要控制湿度,还是工艺要求么,舒适性空调如果温度能满足,湿度自然就满足了啊
回复
takeit
2007年04月19日 12:31:32
18楼
如果你的软件可以算出实时的负荷,你才可以得到实时所需的送风状态点
回复
lin20030908
2007年05月18日 23:17:55
19楼
我同意16楼主的意见,我设计的工艺恒温恒湿室也是用这种方法,控制精度在工作站打印的曲线图可以反映出来。