最近在做一个北方的工程。工程为一般的保证房间的温度和湿度,并用楼宇控制设备控制。房间的温湿度、房间温湿度的设定制都可以从室内传感器和本地控制面板得知,而且我们设定的送风温差在4度。这时,我们可以知道送风的需求温度,但不知道送风的湿度,从而不能把送风点确定下来。通过热湿比的计算再查表可以把点确定,但在控制程序编写上不能计算热湿比,更不能说去查表。我们使用的设备和软件都是美国的东西,可能我们并不了解美国的计算过程,请大家赐教。特别是有外国暖通设计和暖通控制经验的朋友请多多指点。
楼宇自控和房间温室度有何关系?
2。一般的保证房间的温度和湿度,有必要设定4度送风温差吗?
3。送风温度不应该是恒定的,应该根据室内负荷的波动。同样,送风的相对湿度也应该根据房间的湿负荷的波动而调整。
回复
3楼
1.我们是使用楼宇自控设备中的HVAC控制器件来控制空调机。
2.在本次使用的控制设备上,它自身设定的送风温差就是2度的,4度只是我们架设出来的,并不是实际使用的情况。
3.我们都知道送风温度不是恒定,我们是在房间用温湿度传感器和房间的温控面板来得知,逐时的室内(N)空气状况和目标设定值,但就是这个送风点的状态不能确定下来啊。送风点就是根据室内空气状况和期望的空气值来改变和设定的。
回复
4楼
个人感觉一般需要自动控制的不是送风状态,而是通过室内的温湿度传感器控制回水管的电动调节阀的开动,从而保证送风状态的。
回复
5楼
这确实是很麻烦的毛病 我在设计中也会遇到这样的问题 不过到了这个时候 就自己算了 不用软件了 大学的时候学过这些东西
回复
6楼
我们现在不是使用软件来设计设计暖通系统,而是设计程序来控制暖通设备。
回复
7楼
我们就是根据室内温湿度传感器的数值加以运算来确定送风温湿度,再通过在出风口处传感器来实测送风温湿度,从而控制水阀的。
回复
8楼
根据室内温湿度传感器的数值加以运算来确定送风温湿度,再通过在出风口处传感器来实测送风温湿度,从而控制水阀的。你何必那么麻烦?再说你这样理论上的计算就能满足要求吗?
何必不用测得的房间温湿度来控制水阀的开度?这样直观易控制,并且减少控制点,减少投资
依据测得的房间温度与DDC给定的数值对比,温度过高则开打水阀,反之关小,对于湿度控制同样如此,依据测得的湿度与DDC给定值比较来控制加湿电动阀,使房间的温湿度在要求值
回复
9楼
同意上述观点,不要把简单问题复杂化了
回复
10楼
虽然是自动控制,可是空调的原理还是一样的,控制器也只不过是手段:
问几个问题楼主先说说明一下,大家才好对症下药:
(1)什么类型的建筑和房间(4度温差对应的换气次数很高,通常是工艺空调不是舒适空调)
(2)室内负荷有什么特点,是不是有特别的散热/散湿源。算过负荷是多少?
(3)你把设备的品牌和型号帖出来,或者操作手册放上来看看。
另外,在基本的设计方面,美国的跟中国的也没有什么大的区别。
回复
11楼
1.建筑是一个博物馆,要设计的房间有存放文物的库房和一般的人员活动区;
2.室内的负荷没有什么特别的特点,但就室外的气候就是干燥、冬天冷,夏天热,没有算负荷,我觉得也不用算负荷;
3.DDC是美国的ALC,设计手册没有电子版啊。
回复