有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)
本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
52楼
我自己家也是有地线无接地,呵呵
回复
53楼
接地在电气有重要意义
回复
54楼
现实中这种现象太多了,各种原因,人员素质也不同,导致电工工资偏低………………
回复
55楼
检查完了,还是要把接地线接起来,不要存在安全隐患。
回复
56楼
你可以去查一查,看看701房间的零线也没有接好,像这种情况多数由于零线接触不良引起的.
回复
57楼
建议将701接地系统重新改造下,消除隐患
回复
58楼
地线断了
嘿嘿
回复
59楼
支持楼主
,我顶
回复
60楼
呵呵,资金谁出呀?电表后产权归用户,让用户出钱,那和抽了他的筋一样。
回复
61楼
"关于住宅楼计量箱带电,电来自地线":问题出在变压器工作接地接触不良所至。正常情况下,只要你给电,三相电就不可能平衡,它是通过工作零来平衡的。零线和接地线在始端是接在一起的,并同时接在接地体上,这样零线和接地线与大地之间无电位差,也就是我们常说的等电位。当变压器工作接地与大地接触不良或断开时,整个用电系统的零线和接地线都会有带电现象的,对地的电压的大小决定于三相用电的不平衡程度。至于所提供的所谓排除法最后为来自701,其实送任何一户都呈带电的。这种情况对所有用户来说,用电都正常的。可想,零地接错了,户闸能合上吗。如果是工作零断开了,会出现的情况就不一样了,按三相来说,负荷重的一相,电压最低,负荷轻的一相电压最高,高的程度决定于差额的大小,但在220至220*1.73之间。另一相基本能正常使用。