【求助】关于住宅楼计量箱带电,电来自地线,求原因
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月16日 18:31:19
只看楼主

有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
qissni122
2012年05月20日 10:07:31
52楼
我自己家也是有地线无接地,呵呵
回复
www_bjwnxs_com
2012年05月20日 11:07:16
53楼
接地在电气有重要意义
回复
qinnong2008
2012年05月20日 11:32:03
54楼
现实中这种现象太多了,各种原因,人员素质也不同,导致电工工资偏低………………
回复
tmzxzmt
2012年05月20日 11:56:31
55楼
检查完了,还是要把接地线接起来,不要存在安全隐患。
回复
zsj09
2012年05月20日 12:22:57
56楼
你可以去查一查,看看701房间的零线也没有接好,像这种情况多数由于零线接触不良引起的.
回复
juddy77
2012年05月20日 12:25:41
57楼
建议将701接地系统重新改造下,消除隐患
回复
辉煌九月
2012年05月20日 13:05:10
58楼
地线断了
嘿嘿
回复
pengguilun
2012年05月20日 21:54:30
59楼
支持楼主
,我顶
回复
wxd126
2012年05月21日 06:58:55
60楼

呵呵,资金谁出呀?电表后产权归用户,让用户出钱,那和抽了他的筋一样。
回复
chen22381358
2012年05月21日 08:54:01
61楼
"关于住宅楼计量箱带电,电来自地线":问题出在变压器工作接地接触不良所至。正常情况下,只要你给电,三相电就不可能平衡,它是通过工作零来平衡的。零线和接地线在始端是接在一起的,并同时接在接地体上,这样零线和接地线与大地之间无电位差,也就是我们常说的等电位。当变压器工作接地与大地接触不良或断开时,整个用电系统的零线和接地线都会有带电现象的,对地的电压的大小决定于三相用电的不平衡程度。至于所提供的所谓排除法最后为来自701,其实送任何一户都呈带电的。这种情况对所有用户来说,用电都正常的。可想,零地接错了,户闸能合上吗。如果是工作零断开了,会出现的情况就不一样了,按三相来说,负荷重的一相,电压最低,负荷轻的一相电压最高,高的程度决定于差额的大小,但在220至220*1.73之间。另一相基本能正常使用。