有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)
本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
22楼
支持!个人觉得应该排查完了,将地线接起来,不能养虎为患啊!
回复
23楼
较早的楼房等电位连接不是没有就是失效的哦。
是不是这样呢?
回复
24楼
地线不接地不如不接!!!
回复
25楼
有一种可能是一些家电的三相插头地线产生了感应电
回复
26楼
这种系统应该是TN-C-S系统,零线进户做了重复接地,在这点后分为N线和PE线,如果重复接地体与配电箱之间的线被偷或断开,负荷三相不均,同时N线有接线不紧固或减截面情况时会出现“零漂”,这时地线和零线等电位,零漂多少,地线就有多少电压。
回复
27楼
回复
28楼
地线接地一定要牢靠。
回复
29楼
别等了,兄弟,没照片,
回复
30楼
数十个箱式变电站的门子坏了锁不上。去年我就统计上报要求维修,至今还没行动,这个小毛病我都懒得上报了,临街配电箱裸露开关都不在少数,听天由命吧!
回复
31楼
接地和接地阻值,非常重要
回复