【求助】关于住宅楼计量箱带电,电来自地线,求原因
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月16日 18:31:19
只看楼主

有一个7层5个单元的住宅楼,598人员报说所有单元计量箱带电,到现场后检查发现电来自地线(计量箱有接地),用排除法发现来自2单元,再用排除法发现来自701房间,把701房间的电源断掉,故障排除。有一点说下,地线并没有接地,这是个不像样子的老楼。 问题来了,在什么样的情况下,701房间能导致地线带电,如果三孔插座的零线和地线装反了,用户的电器不会正常使用(据楼内用户讲,这种情况有段时间了),除了这样还有别的原因吗?(701房间没去看,断掉电后,需要用户自己排除故障后才能送电)

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
andy20024014
2012年05月18日 14:29:37
22楼

支持!个人觉得应该排查完了,将地线接起来,不能养虎为患啊!
回复
qq33855653
2012年05月18日 14:30:24
23楼
较早的楼房等电位连接不是没有就是失效的哦。
是不是这样呢?
回复
珍琴
2012年05月18日 14:52:09
24楼
地线不接地不如不接!!!
回复
d88146
2012年05月18日 16:55:07
25楼
有一种可能是一些家电的三相插头地线产生了感应电
回复
qian68747
2012年05月18日 17:03:20
26楼
这种系统应该是TN-C-S系统,零线进户做了重复接地,在这点后分为N线和PE线,如果重复接地体与配电箱之间的线被偷或断开,负荷三相不均,同时N线有接线不紧固或减截面情况时会出现“零漂”,这时地线和零线等电位,零漂多少,地线就有多少电压。
回复
xz5231
2012年05月18日 18:53:02
27楼
回复
奥贝蒂
2012年05月18日 19:23:05
28楼
地线接地一定要牢靠。
回复
wxd126
2012年05月18日 19:48:01
29楼

别等了,兄弟,没照片,
回复
wxd126
2012年05月18日 19:53:25
30楼

数十个箱式变电站的门子坏了锁不上。去年我就统计上报要求维修,至今还没行动,这个小毛病我都懒得上报了,临街配电箱裸露开关都不在少数,听天由命吧!
回复
qxjin1976
2012年05月18日 19:53:56
31楼
接地和接地阻值,非常重要
回复

相关推荐

APP内打开