只看楼主

我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:第一:排水管能否经过客房?第二:客房中的卫生间排污管如何通气?急求,谢谢!

我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:
第一:排水管能否经过客房?
第二:客房中的卫生间排污管如何通气?
急求,谢谢!
免费打赏
qu1127
2012年05月22日 16:56:16
12楼
又多懂了一点
回复
静心守志
2012年05月23日 17:04:24
13楼
《建筑给水排水设计规范》第4.3.3A:排水管不得穿越卧室(强条)。
回复
mujian1997
2012年05月23日 17:23:59
14楼
1.排水管不能经过客房,要是走不到管道井可以做技术夹层。
2.客房通气设自循环通气管是比较合理地。层问题都解决了
回复
zhanghua81
2012年05月24日 14:48:59
15楼

支持!!!!!!!