请教塔楼里排水管能否经过客房
yunqing8
yunqing8 Lv.8
2012年05月16日 17:09:25
只看楼主

我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:第一:排水管能否经过客房?第二:客房中的卫生间排污管如何通气?急求,谢谢!

我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:
第一:排水管能否经过客房?
第二:客房中的卫生间排污管如何通气?
急求,谢谢!
免费打赏
bluetravel
2012年05月16日 23:14:23
2楼
1、不能
2、设通气管
回复
pumpkin416
2012年05月17日 08:58:40
3楼
做个设备夹层问题都解决了
回复
yunqing8
2012年05月17日 17:43:25
4楼
可是上面是塔楼,伸不上去了呀。。又做不了设备层。
回复
山泉雾雨
2012年05月18日 10:57:59
5楼
1、没有不允许的规定,要做隔音吊顶处理。
2、设专用透气管,上至塔楼天面。
回复
lwwlida8802
2012年05月18日 11:03:52
6楼
1、可否设降板引到其他地方
2、可否设自循环通气管
回复
lichangan1000
2012年05月18日 12:24:17
7楼
首先建筑专业应该考虑设备转换层或至少层高加大,给水平横干管以空间,这样塔楼排水才好解决。
裙房排水通气,如果伸顶影响塔楼,可将通气汇合引致距塔楼较远处再出屋面。注意通气横管对坡度几乎没要求。
回复
lu_yuan_liang
2012年05月21日 07:41:17
8楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。
回复
zhuzg110
2012年05月21日 10:21:30
9楼
1.排水管不能经过客房,要是走不到管道井可以做技术夹层。
2.客房通气设自循环通气管是比较合理地。
回复
zhjipe0929
2012年05月21日 19:12:05
10楼
1、不能
2、设通气管
回复
z349294222
2012年05月21日 21:28:49
11楼
学习了 谢谢了