我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:第一:排水管能否经过客房?第二:客房中的卫生间排污管如何通气?急求,谢谢!
我现在做一个工程,六层以上为住宅式的塔楼,五层以下为裙楼,其中二~五层为客房,一层为商铺,两层地下室。塔楼上面的排水管有关很多经过裙楼里的客房的,现想请教两个问题:
第一:排水管能否经过客房?
第二:客房中的卫生间排污管如何通气?
急求,谢谢!
2楼
1、不能
2、设通气管
回复
3楼
做个设备夹层问题都解决了
回复
4楼
可是上面是塔楼,伸不上去了呀。。又做不了设备层。
回复
5楼
1、没有不允许的规定,要做隔音吊顶处理。
2、设专用透气管,上至塔楼天面。
回复
6楼
1、可否设降板引到其他地方
2、可否设自循环通气管
回复
7楼
首先建筑专业应该考虑设备转换层或至少层高加大,给水平横干管以空间,这样塔楼排水才好解决。
裙房排水通气,如果伸顶影响塔楼,可将通气汇合引致距塔楼较远处再出屋面。注意通气横管对坡度几乎没要求。
回复
8楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。
回复
9楼
1.排水管不能经过客房,要是走不到管道井可以做技术夹层。
2.客房通气设自循环通气管是比较合理地。
回复
10楼
1、不能
2、设通气管
回复
11楼
学习了 谢谢了
回复