地库补风到底是按照大于排烟的50%,还是排风的85%?
tangjiali830311
2012年05月16日 09:37:04
来自于通风排烟
只看楼主

各位,我们地库里面补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?现计算一个双层的机械车库,排风量按照每辆车400m3/h计算,排烟量按照6次换气计算,但是这样算出来排风量比排烟量还要大了,那我这个排风兼排烟的系统中,补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?请教各位~~~~~~~~~~~~~~~~

各位,我们地库里面补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?
现计算一个双层的机械车库,排风量按照每辆车400m3/h计算,排烟量按照6次换气计算,
但是这样算出来排风量比排烟量还要大了,那我这个排风兼排烟的系统中,补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?请教各位~~~~~~~~~~~~~~~~
songxl827
2012年05月16日 19:55:53
2楼
这个和设计烟层厚度有关吧
回复
yangwei0420030141
2012年05月17日 09:27:17
3楼
看你是否排烟和排风合用了。要不就设双速,但一般风量差别大了,双速也没法满足要求。或者就取大值。但是排烟的补风量一般不能超过排烟量的80%
回复
kingzhen11
2012年05月17日 11:11:47
4楼
楼主,大于排烟的50%是指补风量,排风的85%是指平时送风量,两者是不同的概念,不要混淆了,一般情况两者的风量差别较大,选用双速风机吧
回复
kingzhen11
2012年05月17日 11:14:21
5楼
就像排风量跟排烟量是完全不同性质的概念
回复
lanying301
2012年05月17日 15:07:01
6楼

规范上对排烟补风量的解释是,为了顺利的把地下空间的烟气排出去应设送风系统送风量不小于排烟量的50%,并没有上限的要求,但我觉得补风太多了有助燃的风险。
回复
wfuchen_cn
2012年05月17日 15:26:03
7楼
排烟和排风合用。就设双速,双速也没法满足要求。或者就取大值。但是排烟的补风量一般不能超过排烟量的80%
回复
charry2011
2012年05月17日 21:53:27
8楼
这个我们讨论过,补风机应该按照两者相比较取其大值,一般不小于排风量的80%会大些
回复
高飞展翅
2012年05月18日 11:08:07
9楼
没说清楚你这个系统是平灾兼用吗?消防排烟的叫补风,补风量占排烟量的50%,而车库进风叫送风,这个和排烟没关系。
回复
cake_01
2012年05月18日 22:00:43
10楼
同意3楼的意见。
回复
hello_m
2012年05月19日 15:43:16
11楼
最简便的方法:排烟量按排风来,采用单速风机,但要采用排烟风机,补风(兼送风)按其85%设计就可以啦
回复