这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因
这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为
8@100(HRB335),混凝土强度C30;
请教各位大虾,此裂缝产生的原因
![澄清槽短柱.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/0A/2C/rBBhH11HMgaABzveABQgtXYgV0Q926.jpg)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
找家检测单位鉴定下吧,箍筋配的到位吗?
回复
13楼
配筋有点问题吧,基础过小,基础边上钢筋受力过小
回复
14楼
看着像是混凝土劈裂了,应该是结构性的裂缝。抗压的问题
回复
15楼
此处由于钢垫板太小,钢垫板与混凝土墩之间剪力产生裂缝。
回复
16楼
未设二次浇灌,柱脚板传力不均,未裂一侧柱脚板已微微翘起。
回复
17楼
应该是箍筋配置不合理吧,看样子是在柱脚锚栓位置。
回复
18楼
混凝土局部受压劈裂,实验卸载后把混凝土短柱加固下应该没啥为题,实际操作荷载能达到3000t不,设计时是否考虑试验荷载设计。
[
本帖最后由 xiaoxia2001 于 2012-5-17 13:36 编辑 ]
回复
19楼
可以排除施工上的问题,这应该是结构设计考虑不周导致的。
裂缝上宽下窄,位置距锚栓边很近,在锚栓和锚板边之间,柱脚无裂缝侧有翘起的迹象,应该是柱脚弯矩对锚板产生的局部较大压力造成了基础剪切破坏。
[
本帖最后由 morgan_liang 于 2012-5-17 14:05 编辑 ]
回复
20楼
1. 应该是轴力过大,导致短柱轴压破坏
2. 查看模型对应位置柱轴力大小,是否超过480t(4800kN)——简单计算短柱的局部受压承载力就是这么大。
3. 短柱主要承受轴力,而其配筋20跟16都在周圈对局压基本没有影响,箍筋8@100偏小约束作用也不明显!应该在短柱中设置钢筋网片及增大箍筋直径提高局部受压承载力
回复
21楼
175T,3000T差距很大,很危险。基础是不是小了些。计算准确与否?
回复