请教各位大虾,这个裂缝是怎么回事
自强厚德
2012年05月16日 08:28:25
只看楼主

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因

这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为 8@100(HRB335),混凝土强度C30;
请教各位大虾,此裂缝产生的原因

澄清槽短柱.JPG


未命名.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
无间道
2012年05月17日 10:46:25
2楼
这是一个明显的剪切裂缝。是由于斜支撑作用所产生的。必须进行结构加固,否则是很危险的。
回复
lishuxia2005
2012年05月17日 10:59:00
3楼
会不会是在砼没有养护好就受到扰动引起的?
回复
huenpeng
2012年05月17日 11:10:42
4楼
可能砼还不够结实或者硬度还不够。
回复
sju2003
2012年05月17日 11:13:10
5楼
看起来应该是剪切裂缝
回复
百态缤纷
2012年05月17日 11:16:30
6楼
这个墩子是不是做小了 压力传到外面的保护层去 吧墩子压坏了
回复
wscandlq
2012年05月17日 11:23:10
7楼
难道短柱没配箍筋?
回复
lqydml
2012年05月17日 11:49:07
8楼
有可能是冲切破坏。
回复
xiaoyanmou2008
2012年05月17日 11:49:48
9楼
同等高手分析……
回复
hnshadan
2012年05月17日 12:13:08
10楼
个人觉得吧,这个短柱截面有点小,不知道验算局压没有?估计截面太小不满足局压要求。
回复
alex0913
2012年05月17日 12:20:43
11楼
看起来应该是剪切裂缝!