各位大侠,我想请教一下:
我有个项目,两层地下车库,每层各自做各自独立的防排烟系统,但共用排烟竖井,请问,上下层两台风机出口接风井处是否要设置280度的防火排烟阀?注:此处已经设置了止回阀!
希望各位大侠帮忙解答一下!
2楼
共用通风竖井的风机出口接风井处需要设置280℃的排烟防火阀,如07K103的P26所示:
回复
3楼
可是我认为,加了止回阀之后,排烟阀的功能就有点重复了。
如:负一层发生火灾,将烟气排至烟井内,只要设置止回阀就将烟气挡在烟井内了,烟气是无法进入负二层机房的。而加设排烟阀,效果是一样的,只不过当烟气达到280度时,阀门关闭,达到双重阻隔烟气的效果,我认为作用重复了,有点浪费。这样想也不知道有没有欠考虑的地方。
[
本帖最后由 yeyulu 于 2012-5-16 10:15 编辑 ]
回复
4楼
止回阀是在排烟(排风)风机不工作时,防止风井内空气(由其他楼层或室外)进入本楼层。
而280度的防火阀是当火灾发生,烟气温度过高时,将烟气控制在本防火分区内,避免扩散影响其他分区
回复
5楼
上下层两台风机出口接风井处都需要设置280度的防火排烟阀
回复
6楼
高规8533,你就绕不过去
回复
7楼
止回阀也是280度熔断吗?!所以止回阀和防火排烟阀的作用是不一样的
回复
9楼
同意,止回阀与280度防火阀本身的作用不同。
回复
10楼
多谢楼主,学习了、。
回复