【求助】关于南自801B发变组保护中高厂变额定电流的计算
xiaogao2996
2012年05月15日 13:13:12
来自于继电保护
只看楼主

高厂变为分裂变压器,高压侧容量为50000KVA,低压侧额定容量都为31500KVA,以低压侧为基准侧,星型接法,按厂家说明书,额定电流为额定容量除以电压、CT变比、根号3,但高低压侧额定容量不一致,应该选择5W,还是3W1千5呢?我认为选择3W的,但电科院的师傅选择的是5W,厂家还要求,装置在输入这个电流的时候,还得乘以根号3,晕了真是麻烦

高厂变为分裂变压器,高压侧容量为50000KVA,低压侧额定容量都为31500KVA,以低压侧为基准侧,星型接法,按厂家说明书,额定电流为额定容量除以电压、CT变比、根号3,但高低压侧额定容量不一致,应该选择5W,还是3W1千5呢?我认为选择3W的,但电科院的师傅选择的是5W,厂家还要求,装置在输入这个电流的时候,还得乘以根号3,晕了真是麻烦
免费打赏
zhongqixing
2012年05月21日 21:56:00
12楼

学习中....
回复
watsoncheung
2012年05月22日 15:22:33
13楼
学习中....
回复
niziqian007
2014年03月04日 15:01:41
14楼
ccc___ 发表于 2012-5-17 09:31 不太明白,变压器为什么两侧的容量不一样,中间是不是还有一组(电压)楼主没有说?其次,发变组的变压 …这个不是升压变而是降压变,是电厂的高压厂用变,额定电流应该选用5万进行计算。
回复
lingxuct
2014年03月04日 16:24:13
15楼
niziqian007 发表于 2014-3-4 15:01 这个不是升压变而是降压变,是电厂的高压厂用变,额定电流应该选用5万进行计算。电厂的厂用电变压器需要50MVA,发电机有多大,锅炉上有多少台水泵、油泵和风机?
回复
niziqian007
2014年03月05日 09:07:02
16楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 16:24 电厂的厂用电变压器需要50MVA,发电机有多大,锅炉上有多少台水泵、油泵和风机?一般电厂单机容量在300MW以上的发电机组配置一台或两台高压厂用变,容量一般都在50MW以上。
回复