电阻炉用两个400A并起来配电可以吗
oldriver
oldriver Lv.6
2012年05月14日 17:46:42
只看楼主

有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?

有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
王学生
2012年05月17日 09:04:04
22楼
临时应急也够玄乎的,但要作为设计是不能的。还是换开关为好
回复
lingxuct
2012年05月17日 09:17:55
23楼

朋友能看懂“用4只630A开关给加热部分,200A开关给辅助部分(和控制电源)。”这句话吗?
回复
雷电闪过
2012年05月17日 16:51:20
24楼
临时应急是可以的
回复
huiyuan1111
2012年05月17日 16:59:46
25楼
换开关就对了!不然你只有把电热器劈成两个,再用两个400开关。
回复
bfhj1016
2012年05月18日 08:59:23
26楼
不行 断路器没有了打印功能
回复
bfhj1016
2012年05月18日 09:05:21
27楼
打错了 保护功能
回复
wfuchen_cn
2012年05月18日 11:44:19
28楼
临时应急是可以的,但要作为设计是不能的。这样开关起不到应有的保护作用,过流时,一个动作,另一个可能动作滞后
回复
yy1267701
2012年05月18日 16:05:56
29楼
没看懂,是630A按功率变化逐个投入吗?
回复
drawingdays
2012年05月20日 10:16:17
30楼
不能并起来用,开关里面的元件容量标准都不一样的。
回复
大拇哥
2012年05月21日 02:43:35
31楼
买新的是明智的选择。。。
不过楼主的想法在电路上应该还是能讲的通的
回复

相关推荐

APP内打开