有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
12楼
多谢各位。已新装800A空开,配箱体。
回复
13楼
最终还是要彻底解决问题,否则问题只会堆积
回复
14楼
对嘛。不要留后患
回复
15楼
临时应急是可以的,但要作为设计是不能的。够买新的换上。
回复
16楼
你的炉子大,加热部分肯定不是一路进线,我的炉子小,整个设备就一路总进线个设备总开关那里,然后控制柜里面分:加热、台车、门、风机。所以从变电所低配出来就一路。谢谢探讨。
回复
17楼
见过电缆并用的还真没见过开关并用的,怎么保证电流从两个开关均匀流过呢?若有问题一个跳一个不跳怎么处理呀?
回复
18楼
肯定不可以的 ,不要给老板省钱,到时出了问题全是你的
回复
19楼
区管什么意思??按照您的方式如何配置?
回复
20楼
没办法,为了换币,
回复
21楼
安全第一呀,出事就晚了。
回复