有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
2楼
换个开关多省事
回复
3楼
那这两个开关的刀闸上应该装并联把手,保证同时分和。
回复
4楼
这样用是可以,但是不方便呀!何不换个大的?应该能装的下吧。
回复
5楼
谢谢。
一是因为厂里急着生产,卖开关的地方比较远;二是,换大开关后,固定位置和铜排连接的配件什么的,都得重新加工;三是,放着2个空的400A开关,去买一个大开关,成本比较大,如果大开关装不下,可能还得另加动力柜。综合考虑,才出此下策啊。麻烦各位同行,给认证一下,会不会有毛病,甚至有危险。
平时一般是在设备控制柜进行负荷的开关操作,即使要到低配柜这里来操作的话,也是不带负载了。就是必须得有一个保证措施,让这2个开关,分则同分,合则同合。
回复
6楼
1111111111111111111111111111111111111111111
回复
7楼
111111111111111111111111
回复
8楼
11111111111111111111111111111111111
回复
9楼
严重错误!千万别用这个办法。
300KW加热器,470A左右。2个开关,触点压力不同,接触电阻也不同。并联时,通过的电流不同。往往一个电流大,一个电流小,而且这种情况会逐渐增大,而且越来越严重。当一个开关过流而跳开,另一个也马上会过流而跳开。
有人会说:我的2个开关有富余。其实这是自欺欺人的,选2个开关,过载保护要设定在最大,但保护的功能也没有意义了。
再有,2个开关你如何合开关?一个一个合,必然过载合不上。2个同时合,我认为也是不可能的。即使没带负载合,也很别扭。还别说要并联电缆端头。。。
所以,这个方法是不行的,别用,有麻烦。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-5-16 10:27 编辑 ]
回复
10楼
楼主亏你想得出来。伤不起啊。。。。。。。。
回复
11楼
我这有一台电阻炉,功率是1460KW,计算电流需要2218A多,要比楼主的大多了吧?
只是加热功率1460KW,还有辅助设备:风机4X7.5=60KW(加热时要用的),台车和门的移动电机,我的变压器是二台1250KVA的,二段母线有母联,能一台开关供电吗?!!
我是用4只630A开关给加热部分,200A开关给辅助部分(和控制电源)。
楼主能象我一样给炉子供电吗(当然不是把开关并接)?
回复