电阻炉用两个400A并起来配电可以吗
oldriver
Lv.6
2012年05月14日 17:46:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
有一个电阻炉,大概300KW,要从低配接,但是低配柜没有大开关,有2个400A,想并起来用,可以吗?
免费打赏
guojian9084
2012年05月21日 09:18:28
32楼
这样接是不可以的,你可以把电阻炉功率分开,每组175KW,分2组分别接
回复
guojian9084
2012年05月21日 09:19:35
33楼
功率分开150KW哦,刚才写错了,
回复
senyunlyy
2012年05月21日 10:16:26
34楼
那这两个开关的刀闸上应该装并联把手,保证同时分和
回复
xiaoyao831
2012年05月21日 15:23:39
35楼
LZ这样接是不可以的,肯定要换开关
回复
hzhuai070125
2012年05月22日 17:19:37
36楼
回复