【请教】三相电机断路器额定电流的选择
rederwei
rederwei Lv.3
2012年05月14日 14:11:15
来自于断路器
只看楼主

三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。

xiangxiang600
2012年05月21日 16:01:20
12楼
很好的一个帖子,学习了!
回复
vagrancy
2013年07月12日 12:49:20
13楼
学习了解了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
通通
2013年10月23日 10:32:01
14楼
:D学习了:lol
回复

相关推荐