2012年4月第三周结构软件问题汇总1、9月30号satwe计算竖向地震作用是是否考虑了高规4.3.14条的设计地震分组?答:这个版本没有考虑,暂时和计算水平地震作用的设计地震分组一致。 2、多塔定义中出现提示广义层模型不能定义多塔?答:如果实际建模时确实是按楼层底标高来控制多塔的,就不需要定义多塔。若是在楼层组装时错误的将某两层的底标高输成一样的话,将底标高让软件自动计算底标高即可。
1、9月30号satwe计算竖向地震作用是是否考虑了高规4.3.14条的设计地震分组?
答:这个版本没有考虑,暂时和计算水平地震作用的设计地震分组一致。
2、多塔定义中出现提示广义层模型不能定义多塔?
答:如果实际建模时确实是按楼层底标高来控制多塔的,就不需要定义多塔。若是在楼层组装时错误的将某两层的底标高输成一样的话,将底标高让软件自动计算底标高即可。
3、门式刚架节点设计时,节点轴力为0,但验算螺栓时又有轴力验算?
答:软件在此做了特殊处理,假定中和轴在受压翼缘中心,受拉翼缘只承受拉力,受压翼缘只承受剪力,并不计轴向力的影响。如果存在反向弯矩作用还要验算受压区螺栓的抗拉是否满足。
4、模型中坡屋面建模使用强制刚性板假定计算出错?
答:模型使用降标高建周边节点的方式,又用提高柱的上节点高的方式建屋脊经常会出现使用强制刚性楼板假定计算出错。用户应将坡屋面屋脊处的最高的高度设为层高,坡屋面下的其它节点的上节点高一般为负值或者将坡屋面层建为一层,通过梁两端标高控制斜梁建坡屋顶。不宜将坡屋面较低处设为层高,对其它节点的上节点高输入正值,因为层高过小将引起很多有关层性能的计算指标不正常。
5、某工程为乙类建筑,按提高一度确定其抗震等级与只提高一级抗震构造措施的配筋结果是一致的,为什么?
答:经查该部位的配筋结果为构造控制,故两者的效果是等效的。
6、模型转换梁使用偏心建模和刚性杆建模扭矩和剪力的差异较大?