【请教】低压电源进线,选TN-S还是TN-C-S系统?
question
question Lv.7
2012年05月13日 18:34:42
只看楼主

某单体建筑,380V低压进线,请问要求进线电缆选用5芯,进线处PE重复接地好,还是进线电缆选用4芯,进线处PEN重复接地好?分单路电源进线和两路电源进线两种情况来考虑。

某单体建筑,380V低压进线,请问要求进线电缆选用5芯,进线处PE重复接地好,还是进线电缆选用4芯,进线处PEN重复接地好?
分单路电源进线和两路电源进线两种情况来考虑。
question
2012年05月13日 21:13:43
2楼
顶一下,请多帮忙!
回复
zzhspeed
2012年05月13日 23:51:52
3楼
如果变电所是在建筑外面,那么室外进线最好采用4线PEN形式,比5线TN-S安全。
回复
智库
2012年05月14日 01:05:19
4楼
进线TN-C-S,重复接地后,做TN-S
回复
question
2012年05月14日 13:41:03
5楼

我见过大部分的低压进线都是TN-C-S。
但是两路电源进线的情况怎么办?因为重复接地后,两路的N线被连通,两路电源的N线上的不平衡电流会乱窜啊!
回复
zzhspeed
2012年05月14日 13:58:07
6楼
窜就窜呗,只要各建筑物进出线的位置都做了等电位,人就是安全的。
回复
zhiwozuiwo
2012年05月14日 16:13:44
7楼

我以为用4线是出于经济上的考虑,为什么比5线还安全呢?
回复
question
2012年05月14日 16:25:21
8楼
原帖由 zzhspeed 于 2012-5-14 13:58 发表
窜就窜呗,只要各建筑物进出线的位置都做了等电位,人就是安全的。 [/quot]
但问题是杂散电流有危害,不仅仅是考虑人身安全啊!
回复
c-g
2012年05月14日 17:21:04
9楼
只要进线处接地做好,就不存在N线连通不连通的问题,多少回电源进线都可以。
回复
zo_zj
2012年05月14日 17:26:00
10楼
用4线是出于经济上的考虑
回复
lingxuct
2012年05月14日 17:38:02
11楼
个人意见:变压器离用电设备不远,工作接地与总箱30米内,可用TN-S系统(五芯电缆),PE芯线做再次接地,而N线不做重复接地。这样做便于检查电缆N芯线的绝缘电阻,只是稍多花一点钱。

当总箱离工作接地大于30米时,N线需要重复接地,就可以把PE芯与N芯合并,用TN-C-S系统,电缆长了,能省则点。在总箱做重复接地,PEN线接到N排,接地装置引线接到PE排,同时,在N排与PE排之间加一连线(重复接地线),后面出线同TN-S一样了,要检查后面N线绝缘时,可以“拆开重复接地线”后用摇表测量。