【请教】低压电源进线,选TN-S还是TN-C-S系统?
question
question Lv.7
2012年05月13日 18:34:42
只看楼主

某单体建筑,380V低压进线,请问要求进线电缆选用5芯,进线处PE重复接地好,还是进线电缆选用4芯,进线处PEN重复接地好?分单路电源进线和两路电源进线两种情况来考虑。

某单体建筑,380V低压进线,请问要求进线电缆选用5芯,进线处PE重复接地好,还是进线电缆选用4芯,进线处PEN重复接地好?
分单路电源进线和两路电源进线两种情况来考虑。
question
2012年05月14日 18:11:34
12楼

显然这种说法是不对的!
回复
question
2012年05月14日 18:13:24
13楼

30米有依据吗?另外区管不考虑多路进线时,N线不平衡电流通过不期望回路乱窜?
回复
zzhspeed
2012年05月14日 19:38:01
14楼

不光是出于经济上的考虑。4芯进线时,PEN线代表了PE和N,此时重复接地等于把PE线和N线都与建筑物作了等电位连接,那么即使检修时N线带故障电压,也不会电到人。而5芯进线时,只有PE线作了等电位,N线悬空,如果采用3P开关且检修时有故障电压窜入,N线会电死人的。
回复
zzhspeed
2012年05月14日 19:42:55
15楼
什么是杂散电流?有什么危害?
就算是两进线都采用TN-S,此处PE也连在一起了阿,在各自的电源端PE又和各自的N连接,最后还是把两根N连起来了阿。
(电源一)N-PE-PE-N(电源二)
回复
mqli2004
2012年05月15日 09:26:11
16楼
采用TN-C-S系统较好。安全、经济
回复
question
2012年05月15日 10:00:07
17楼


如果按照王厚余老先生说的在变电所低压配电柜内一点接地的话(双电源),虽然下级建筑(TN-S系统)两路进线的两条PE虽然是连通的,而且上级变电所N与PE联通,但是并没有构成杂散电流的回路。因为此时变电所的接地和下级PE的重复接地,可以看成一个整个的大的“接地点”。

如果两路低压电源来自于不同的变电所,那么采用TN-S和TN-C-S都不会有杂散电流,因为上级的变电所无PEN母排连通,仅靠大地的接地电阻来连通两个系统,电位差由两个变压器中性点来产生,影响几乎可以忽略,相当于“天然本底”杂散电流。

同样,单台变压器出两个低压回路到同一个下级建筑,此时两路都采用TN-C-S显然不妥,某回路的N线不平衡电流可以通过另一个回路的N线绕回后返回变压器,包绕一个路径,产生磁场。
回复
xingkong999
2012年05月15日 12:46:04
18楼
距离远采用TN-C-S节约成本,重复接地后PE与N线严格分开,大地是0电位,没什么杂乱电流
回复
helinhuzh3
2012年05月15日 13:37:41
19楼
回复
crf168
2012年05月15日 14:28:29
20楼
听得不太 懂
回复
zzhspeed
2012年05月15日 14:39:33
21楼

你说的不全对。王厚余提到的一点接地指的是变电所母排上PE只能有一点和N排相连。因为两母排距离进、电流大,所以产生的杂散电流较多、干扰强。但是两出线回路就不必担心,因为两者电流小、距离远(王厚余的解释是距离远的线路电抗大,所以99%的电流主要还是从本回路N流回变电所),而且两回路N都是流回同一根母排,并没有二次短接变电所PE和N排,所以不存在不妥。
回复

相关推荐

APP内打开