问一个老问题 双控开关
呆宝小小
2012年05月13日 00:07:52
只看楼主

我一个做了10年的同事帮我说 图中圆圈处是5根线 但我自己画出的原理图应该觉得是4根线 求解顺便再请教大家一个问题 学校学生食堂 应该按每平方多少w估算其安装功率(厨房不考虑 我另外配箱子了) 然后照明密度功率值取多少 谢谢

我一个做了10年的同事帮我说 图中圆圈处是5根线 但我自己画出的原理图应该觉得是4根线 求解

顺便再请教大家一个问题 学校学生食堂 应该按每平方多少w估算其安装功率(厨房不考虑 我另外配箱子了) 然后照明密度功率值取多少 谢谢

1.png

shwj89
2012年05月13日 08:10:01
2楼
应该穿几根,算一下,相线,零线,接地线,双控开关的两根控制线,五根,没接地线的话是四根
回复
呆宝小小
2012年05月13日 09:07:36
3楼
为啥要相线 相线都进第一个双控开关了 出去控制灯只要控制线了呀
回复
whf6559085
2012年05月13日 09:25:25
4楼
如果相线不往后接其他灯,那只有4根线,否则就有5根线。
回复
xingkong999
2012年05月13日 10:22:09
5楼
楼上正解!!!!!!
回复
zo_zj
2012年05月14日 21:31:42
6楼
应该是5根线
食堂200Lx
回复
heinankan
2012年05月14日 23:28:06
7楼



你同事说的是对的,没事多画画原理图自然就明白了~~~
回复
chengxiao33221
2012年05月15日 09:58:58
8楼
如图,我都标清楚了。弄不清楚到底有几根线的时候画一下原理图你就清楚了。
回复
hhhcaics
2012年05月16日 00:24:59
9楼
7楼的图正解 不过应该把N线也接灯 PE接外壳表示好
回复
heinankan
2012年05月17日 09:50:17
10楼


很对,忘画了~~~
回复
jyglh
2012年05月17日 10:02:26
11楼
不住后接就是四根
0线,地线,两根控制线
回复

相关推荐