要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
42楼
还是要做一次接地处理的.若变配电室在本建筑内配电则可以不做,但可考虑做局部等电位
回复
43楼
回复
44楼
你设备这么大,进线肯定有个断路器保护的,如果故障点不在你这里,你既然是TN系统联网的。那你TN系统有很多个设备。在其他地方的设备如果发生问题,并且发生故障那里没有调,他肯定会波及到你这里的,你认为你计算整定会有用吗?故障电流都不一样,因为故障点不在你这里。所以需要你保证人身安全做等电位或者局部TT,因为你是一个TN系统整体,如果人碰到你的设备,正好和接地电阻并联,电流全都流到你接地电阻那端了,不会对人造成伤害。所以现在都主张联合接地系统1欧姆。
难道还不清楚吗,哪里多余了,你这样搞不清楚,做设计要出问题的大哥。
回复
45楼
原来是这样 的说
回复
46楼
楼主是不是说做重复接地多余?
回复
47楼
设备接地是必须的,需不需要做重复接地还看该设备对接地的要求,没有特别要求接PE应该可以了。
回复
48楼
回复
49楼
需要重复接地
回复
50楼
接地是必须的,按规范设计施工。
回复
51楼
你说的是重复接地多余吧,但局部等电位联结LEB和接地必须做,你在什么规范上看见要做重复接地了
回复