要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
32楼
11111111111111111111111111111111111111111
回复
33楼
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
34楼
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
35楼
区管已经回复得非常详细了。建议楼主既然从事这一块就看看这方面的知识,比如王老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》以及相关的规范,如民规, 。
回复
36楼
应该做,不多于...
回复
37楼
要做接地,加热罐设备至少要有两点和接地体连接,配电箱与总等电位端子箱MEB距离很近时,不用另外接地,只要PE线接到接地端子排上,如二者安装距离远的话,在配电箱旁要有LEBA箱采用-40*4热镀锌扁钢就近和接地网联结
回复
38楼
我说的所谓的多余 难道你不能理解这个多余俩字的深层意思吗 ?
回复
39楼
这么大容量是个什么东东,高压设备?
回复
40楼
其实不能用多余不多余来定性这个问题,TN-S的PE重复接地,个人认为只有两个优点,一是保险系数高,避免从上一级过来的PE线断线后所发生故障的危害;二是减小了接地电阻,也就相当于减小了当设备发生单相接地故障时PE线的接触电压。
现在小功率的设备都是用三相短路保护兼做单相接地保护,这个时候PE线重复接地是相当有必要的,因为这个时候等电位联结不一定能弥补PE线断线的缺陷。
但大功率的设备都会单独增加单相接地保护,这个时候,PE线重复接地应该是可有可无的,因为等电位联结能弥补了PE线断线的缺陷。
但是,重复接地是很简单的,钱也是很少,重复接地的性价比我认为还是比不做要高,建议不管什么情况,都还是做吧。
我的观点,欢迎吐槽讨论
回复
41楼
重复接地,降低接触电压,必要。
回复