要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?

要安装一个加热罐 功率在3720KVA,这个大设备是否要做接地,还有,是母线过来的,它的配电柜全是厂家出的,这些配电柜是否要做接地,因为厂区是TN-S的接地系统 ,是不是我刚才说的所有都用PE代替就不可以?我的意思是说,我想设备和配电柜做接地极是不是多余了?
免费打赏
tianshaoyi
2012年05月15日 15:53:06
22楼
对,TN-S系统电源侧装的漏电断路器,与其PE线重复接地无关,原因是漏电开关的电流互感器穿过的是三根相线一根N线,PE线不穿过,所以正常情况不跳闸,当漏电时,漏电流经过PE线或大地回到电源,跳闸。
回复
tianshaoyi
2012年05月15日 16:37:08
23楼
既然是TN-S系统,开关柜接上了PE线,就说明已经接地了。这里讨论的问题实质,是要不要重复接地的问题。个人认为,如果电源变压器就在附近,例如50米以内(老规范有这个说法),可以不做,否则还是做,新规范没找到。
回复
20045326
2012年05月15日 16:47:43
24楼
需要做接地!
回复
tianshaoyi
2012年05月15日 16:49:54
25楼
既然是TN-S系统,开关柜接上了PE线,就说明已经接地了。这里讨论的问题实质,是要不要重复接地的问题。个人认为,如果电源变压器就在附近,例如50米以内(老规范对重复接地有这个说法),可以不做,否则还是做,新规范还没找到,但采用了总等电位联结的就等于做了,金属管道、金属结构等就相当于自然接地体重复接地。
回复
wennuan8315
2012年05月15日 19:13:30
26楼
个人认为,必须做重复接地
回复
奥贝蒂
2012年05月15日 19:24:18
27楼
任何电器设备都要接地。
回复
licq12
2012年05月15日 20:57:16
28楼
楼上都说的很明白了,必须接地!
回复
niejinping
2012年05月15日 21:42:16
29楼
支持你的观点
回复
woixiaomi
2012年05月16日 08:22:49
30楼
接地是很重要的,按规范、设计要求做没错的!按规范来……
回复
zzyjh118
2012年05月16日 09:00:39
31楼
在任元会写的低压电气装置设计安装和检验的P33页,说了2种情况,一种是能跳闸,一种是回路不能跳闸,如果不能跳的话那就需要在现场使用局部TT系统了.
我不知道你这个东西在建筑物内还是室外,如果室外的话用局部TT,室内的话接到等电位上就可以了.
就是说,如果是你现场的这个设备发生接地故障,那如果通路是良好的(注意是如果!)那才会跳!
如果在你TN系统接的其他设备发生故障,也会传导你这个设备上而产生电压.理论上超过50V就完了..而如果那个时候我们这个设备前的断路器是不会跳的,因为是先有电压后有电流,在向量上U超前I的.所以我觉得保证人身安全的情况下需要现场接地.
此外.我是做码头的,在码头上我常用40*4的扁钢作为接地线,并且是两路.
你可以说我另一回路是多余的,但是如果发生我扁钢回路不导通则么办?!
所以我觉得你绝对是要加的.
回复