请问各位,螺纹14的顶板面筋,间距150mm(施工设计图纸上如此标注),在施工过程中,我量得实际间距是1680mm,共10格,按设计图纸应该是10*150=1500mm,按监理的说法是允许误差为20mm,这样不是不合格吗,并且大量的顶板面筋如此,请问这符合验收规范要求吗?并且每个监理和施工员说的都不一样。我是一名刚出校园的学生,学给水排水的,现在是做甲方,对结构,砼,钢筋都不熟悉,请各位高手不要笑话我的这些简单的问题,可以告诉我检查的方法和要求吗?其实本来这些我都可以不做的,但想在工地上多学一些东西,请赐教!不甚感谢!!! qq 470635602 邮箱:mayi.0707@yahoo.com.cn
请问各位,螺纹14的顶板面筋,间距150mm(施工设计图纸上如此标注),在施工过程中,我量得实际间距是1680mm,共10格,按设计图纸应该是10*150=1500mm,按监理的说法是允许误差为20mm,这样不是不合格吗,并且大量的顶板面筋如此,请问这符合验收规范要求吗?并且每个监理和施工员说的都不一样。我是一名刚出校园的学生,学给水排水的,现在是做甲方,对结构,砼,钢筋都不熟悉,请各位高手不要笑话我的这些简单的问题,可以告诉我检查的方法和要求吗?其实本来这些我都可以不做的,但想在工地上多学一些东西,请赐教!不甚感谢!!! qq 470635602 邮箱:mayi.0707@yahoo.com.cn
2楼
这分明是不符合图纸的设计要求了,间距150mm,你只要量一下两根钢筋的间距就行了。
回复
3楼
你可以到砼结构部分问一下,这里主要是钢结构。
回复