一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。 各位老师有什么好的想法么。
一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。
各位老师有什么好的想法么。
2楼
你放在那里也要给施工的一个交代,给甲方一个交代,做事情要细心啊!
回复
3楼
解决方案:1、先确定电机是否进水,如进水,先修电机。
2、控制柜采用小太阳灯烘烤,48小时无水后再使用。
3、泵不会有问题,只要解决电气部分就行了。
4、上式问题如还解决不了,再看问题是那一块的,就专门维修那一块。
5、我们做水泵电气柜配套业务,这种情况也发生过,就这样解决的、如有需要,可私下交流
回复
4楼
电机处理方法:打开前后端盖,对定子线圈进行烘干24小时然后进行浸漆(可稀释)在烘干24小时处理。轴承需清洗干净重新加注润滑脂,在进行安装
回复
5楼
还有要进行绝缘测试,合格后再安装
回复
6楼
好的,谢谢大家