喷淋参数之货架高度到底是谁说的算
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2012年05月11日 13:17:17
只看楼主

仓库喷淋参数选择:无论是单双排货架,还是别的…… 储物高度:是指货架上堆放货物的顶高》 还是货架本身的净高》 见附件图示:是300cm还是435cm呢? 如果是435cm的话,那么可以理解为:只要甲方和设计师沟通好,喷淋用水量完全是可以由甲方掌握了!比如仓库Ⅰ级储物高度4.35米,则喷水强度选12,但是也可以选8! 因为甲方最上层堆多高无法认定嘛。即便消防检查,甲方上面一层不放东西就得了嘛.

仓库喷淋参数选择:无论是单双排货架,还是别的……
储物高度:是指货架上堆放货物的顶高》 还是货架本身的净高》
见附件图示:是300cm还是435cm呢?
如果是435cm的话,那么可以理解为:只要甲方和设计师沟通好,喷淋用水量完全是可以由甲方掌握了!比如仓库Ⅰ级储物高度4.35米,则喷水强度选12,但是也可以选8! 因为甲方最上层堆多高无法认定嘛。即便消防检查,甲方上面一层不放东西就得了嘛.
这样喷水强度的自由选择,费用可也不可小觑哦.

clip_image002.jpg

免费打赏
愤怒的小鸟
2012年05月14日 15:23:54
2楼
这个甲方或建筑方案上都刻意会避免的
回复
gongzhuxiaolu
2012年05月14日 16:36:28
3楼
谢谢楼主分享,看不大懂
城市建设理论研究 国家级刊物 晋职有效 , 可代写。联系电话:010-56014028
QQ:1728434899
评中高级职称论文或个人论文发表
回复
qiao3812327
2012年05月14日 20:01:22
4楼
学习
回复
kevinpchen0711
2012年05月14日 20:51:48
5楼
看了,不过我还没遇到过这种问题。作为新手来说我觉得是个问题。 希望有经验的人来解说
回复
wuanlun
2012年05月14日 23:07:33
6楼
刻意 避免
回复
zhuzg110
2012年05月15日 09:21:43
7楼
这个储物高度应该是410CM而不是435,应为顶上要预留喷淋系统安装空间,也不可能是300你上面做了货架就不可能不放东西,设计要严谨,不能投机取巧。
回复
pangjiang27
2012年05月15日 10:15:30
8楼

是的,存储物品高度410cm。
那就是300cm到410cm之间完全由设计师跟业主确定了吧

关乎金钱问题,不投机取巧那不是傻子!~
回复
xugong99
2012年05月15日 17:17:48
9楼
做市政的路过,学习下
我觉得这个问题只是关乎储物高度,跟你顶层放不放东西无关,消防验收肯定按最不利情况。不然储物仓库建3.5以上,甲方硬说用3.5以下的部分,谁信啊
回复
熊猫
2012年05月16日 17:38:10
10楼
学习
回复
pangjiang27
2012年05月18日 10:20:09
11楼
顶起来,希望给出你的实际经验做法