丙类仓库净空十米,货架内喷淋选不到对应喷水强度
wx_1588310713529
2020年05月01日 13:31:13
只看楼主

丙类仓库危险级3级,檐口8.5米,净空10米,货架高度不到七米,无采暖采用预作用系统,货架内喷淋按喷规5.0.4-3最大净空只给到9米,喷水强度该按什么规定来选呢?求大神指点。

丙类仓库危险级3级,檐口8.5米,净空10米,货架高度不到七米,无采暖采用预作用系统,货架内喷淋按喷规5.0.4-3最大净空只给到9米,喷水强度该按什么规定来选呢?求大神指点。

我佛慈悲为怀
2020年05月06日 14:49:42
1楼

规范对于最大净空高度大于9m、最大储物高度小于7m的仓库危险3级的喷淋流量没有明确规定。但根据规范对于喷淋系统的设置思路(参5.0.8),对于此类仓库可按喷水强度22L/min.m2、作用面积200m2设置顶板下洒水喷头,同时按照第规范5.0.8参数设置货架内喷头,自动喷淋系统的设计流量按顶板下喷头和货架内喷头流量之和来确定。由于规范不明确,以上纯属个人观点,仅供参考,欢迎一起探讨。

回复

相关推荐

APP内打开