货架喷头和顶板喷头同时开放么?喷淋总流量怎么计算?
yunyun
yunyun Lv.4
2021年11月26日 14:54:43
只看楼主

一高度近30米的货架丙类仓库,设置了顶板喷头和货架喷头,请问货架喷头和顶板喷头同时开放么?喷淋总流量怎么计算?

一高度近30米的货架丙类仓库,设置了顶板喷头和货架喷头,请问货架喷头和顶板喷头同时开放么?喷淋总流量怎么计算?

记忆中的微笑
2021年11月26日 16:12:41
2楼

流量就按照9.1.6,货架喷头流量加上顶板喷头流量相加就行,应该是同时开放,毕竟都共用一组管路,可能就是哪个喷头先感应到温度的问题,若着火是在货架上而且是最底层,那肯定是货架喷头最先开放,然后顶板喷头开放,个人见解。

yunyun:谢谢楼上见解!对,参照9.1.6条文分别计算2者的流量,系统设计流量取2者之和,比如仓库II级,货架储物高度大于7.5m,顶板喷头强度20L/min.m2,作用面积200平米,计算顶板喷头流量,货架喷头按照2层(,由于货架内置喷头超过2层,因此按照最顶层2层计算,每层开放7个喷头)计算货架喷头流量,2者相加为系统设计流量,采用K=115喷头,工作压力不小于0.1MPa,喷头间距不大于3.0m不小于2m,货架喷头流量不小于27L/s,顶板喷头设计流量不小于67L/s,系统设计流量不小于94L/s(粗算)

记忆中的微笑:之前做了个11米丙类仓库,流量很大,喷淋泵做了两用一备。

yunyun:咱这丙类仓库近30米的净空高度哦,货架有十几层,系统消防供水流量充足450L/s,大型化工企业,